Confermo.
Il CT 2.0 avrebbe dovuto apportare uno snellimento delle procedure che secondo me non c'è stato.
I tempi di lavorazione delle pratiche da parte GSE dovrebbero essere di 60 gg. ed entro un altro paio di mesi avviene l'erogazione del primo (o unico se inferiore a 5000€) contributo.
Per l'accettazione delle pratiche, bisogna seguire le regole tecniche e avere le opportune certificazioni.
Io finora non ho avuto nessuna risposta negativa ma al più qualche richiesta di integrazione.
saluti
Conto Energia Termico
Moderatore: Edilclima
Re: Conto Energia Termico
Combattere...vincere...ogni giorno...
Re: Conto Energia Termico
per pagamento sono 90 giorni dall attivazione del contratto
-
- Messaggi: 5
- Iscritto il: mer nov 23, 2016 17:24
Re: Conto Energia Termico
Grazie mille dei chiarimenti!
Re: Conto Energia Termico
Buongiorno a tutti.
Torno sull'argomento per un chiarimento riguardante un intervento di sostituzione di generatore di calore a biomassa vetusto da kW 300 con nuovo rispondente ai requisiti del Conto Termico 2.0 di potenza termica nominale non superiore a 200 kWt (intervento 2.B), inserito in un impianto termico composto anche da n. 2 caldaie a gas metano da kW 600 cad. Non trovo le seguenti conferme:
- Al punto 5.9.2, dopo il punto e), viene indicato: “Qualora l’intervento sia realizzato su un intero edificio (con l’esclusione dei fabbricati rurali e delle serre) dotato di un impianto di riscaldamento di potenza nominale totale (da intendersi potenza nominale totale utile) maggiore o uguale a 200 kWt , ai fini della richiesta di incentivo la diagnosi energetica ante-operam e l’APE post- operam sono obbligatorie, a pena di decadenza del riconoscimento degli incentivi”.
Questo significa quindi che non sono necessari diagnosi e APE per tutti gli interventi eseguiti su serre e/o fabbricati rurali (inclusa la sostituzione di caldaie a biomassa da 200 kWt)?
- La necessità di installare sistemi di contabilizzazione del calore è da intendersi prescritta nel caso la potenza del solo nuovo generatore a biomassa installato sia superiore a 200 kWt, oppure va considerata la potenza totale dell’impianto incluse le caldaie preesistenti? Da come è formulata la prescrizione sembrerebbe che debba essere considerata la sola potenza del generatore oggetto di intervento e non complessiva dell’impianto: chiedo conferma della correttezza di tale assunzione.
Grazie in anticipo a chi potrà darmi delucidazioni, buona serata.
Torno sull'argomento per un chiarimento riguardante un intervento di sostituzione di generatore di calore a biomassa vetusto da kW 300 con nuovo rispondente ai requisiti del Conto Termico 2.0 di potenza termica nominale non superiore a 200 kWt (intervento 2.B), inserito in un impianto termico composto anche da n. 2 caldaie a gas metano da kW 600 cad. Non trovo le seguenti conferme:
- Al punto 5.9.2, dopo il punto e), viene indicato: “Qualora l’intervento sia realizzato su un intero edificio (con l’esclusione dei fabbricati rurali e delle serre) dotato di un impianto di riscaldamento di potenza nominale totale (da intendersi potenza nominale totale utile) maggiore o uguale a 200 kWt , ai fini della richiesta di incentivo la diagnosi energetica ante-operam e l’APE post- operam sono obbligatorie, a pena di decadenza del riconoscimento degli incentivi”.
Questo significa quindi che non sono necessari diagnosi e APE per tutti gli interventi eseguiti su serre e/o fabbricati rurali (inclusa la sostituzione di caldaie a biomassa da 200 kWt)?
- La necessità di installare sistemi di contabilizzazione del calore è da intendersi prescritta nel caso la potenza del solo nuovo generatore a biomassa installato sia superiore a 200 kWt, oppure va considerata la potenza totale dell’impianto incluse le caldaie preesistenti? Da come è formulata la prescrizione sembrerebbe che debba essere considerata la sola potenza del generatore oggetto di intervento e non complessiva dell’impianto: chiedo conferma della correttezza di tale assunzione.
Grazie in anticipo a chi potrà darmi delucidazioni, buona serata.
Re: Conto Energia Termico
ci ho perso parecchi giorni telefonate ecc... nonchè prove a portale solo per far un preventivo
a capire sta roba
a capire sta roba
Re: Conto Energia Termico
Io sono giunto alla conclusione che APE e diagnosi per le serre agricole non siano richieste, come già era previsto nel CT 1.0.
Certo, se anche al call center del GSE ti senti rispondere "eh, le regole son scritte in maniera poco chiara" stiamo freschi...
Certo, se anche al call center del GSE ti senti rispondere "eh, le regole son scritte in maniera poco chiara" stiamo freschi...