buon giorno volevo sapere due informaizoni:
a) con il Dlgs 192/2005 i fabbricati isolati con superficie < 50 mq sono esclusi da tale decreto , questo significa che non posso installare l'impianto termico e posso omettere la legge 10/91 e s.m.i. o tali impianti per un edificio di civile abitazione sono sempre obbligatori e ometto solo le verifiche?
b) agganciandomi alla superficie inferiore 50 mq devo comunque applicare il decreto rinnovabili 28 del 3.3.2011 ?
grazie per le delucidazioni
Luca Rebaudengo
superficie < 50 mq non si applica il decreto rinnovabili ?
Moderatore: Edilclima
Re: superficie < 50 mq non si applica il decreto rinnovabili
Da quello che capisco io:
in base alla 192 i fabbricati isolati con superficie inferiore a 50 mq sono esclusi dall'applicazione del decreto. Quindi anche gli eventuali impianti installati non devono fare riferimento alle prescrizioni del decreto.
La 28/2011 invece, all'art. 11 dice che i progetti di nuova costruzione devono prevedere l'utilizzo doi fonti rinnovabili, senza specificare limitazioni di superficie. (eccezioni edifici sottoposti a vincoli dei beni culturali).
in base alla 192 i fabbricati isolati con superficie inferiore a 50 mq sono esclusi dall'applicazione del decreto. Quindi anche gli eventuali impianti installati non devono fare riferimento alle prescrizioni del decreto.
La 28/2011 invece, all'art. 11 dice che i progetti di nuova costruzione devono prevedere l'utilizzo doi fonti rinnovabili, senza specificare limitazioni di superficie. (eccezioni edifici sottoposti a vincoli dei beni culturali).
Re: superficie < 50 mq non si applica il decreto rinnovabili
altro casino......
Re: superficie < 50 mq non si applica il decreto rinnovabili
grazie x i consigli in questo casino burocratico..... ma al di sotto dei 50 mq e' obbligatorio l'impianto ? o meglio in quali casi e' obbligatorio fare l'impianto termico?
grazie x le risposte
grazie x le risposte
-
- Messaggi: 99
- Iscritto il: ven gen 01, 2010 19:35
Re: superficie < 50 mq non si applica il decreto rinnovabili
Concordo con blissard sempre che l'edificio abbia superfice fino a 50 mq ed impianto autonomo, al limite anche un stufa a legna o stufetta a gas.
Se ci fossero tre edifici isolati ciscuno da 48 mq ed impianto centralizzato con caldaia da 30kW per riscaldamento e produzione acqua calda, le cose cambiano in quanto appunto l'impianto li accomuna. Sorge il dubbio se tale comunione d'impianto rende necessario anche l'isolamento termico di ognuno dei tre singoli edifici.
Per il 28/12 anche per il singolo edificio devono essere adottati i recuperi di energie rinnovabili e ancor più i tre edifici con impianto centralizzato.
Qualche parere od osservazione forse consentirebbe un minimo di approfondimento-
Grazie
Se ci fossero tre edifici isolati ciscuno da 48 mq ed impianto centralizzato con caldaia da 30kW per riscaldamento e produzione acqua calda, le cose cambiano in quanto appunto l'impianto li accomuna. Sorge il dubbio se tale comunione d'impianto rende necessario anche l'isolamento termico di ognuno dei tre singoli edifici.
Per il 28/12 anche per il singolo edificio devono essere adottati i recuperi di energie rinnovabili e ancor più i tre edifici con impianto centralizzato.
Qualche parere od osservazione forse consentirebbe un minimo di approfondimento-
Grazie
Re: superficie < 50 mq non si applica il decreto rinnovabili
anche io interpreto cosi' , pero' come faccio ad applicare il 28/11 se per la parte del riscaldamento ho una stufetta elettrica, l'integrazione del 20% non esiste piu'!!!! Grazieee
Re: superficie < 50 mq non si applica il decreto rinnovabili ?
Bel dubbio mi trovo nella stessa situazione.... in effetti il 28 /2011 non da limiti di superficie..... che fare???
pdc con impianto fotolvaico e pavimenti radianti per 50 metri quadri a senso?
pdc con impianto fotolvaico e pavimenti radianti per 50 metri quadri a senso?
Re: superficie < 50 mq non si applica il decreto rinnovabili ?
a qualcuno è capitato un problema simili?