50% acs con pompa di calore...

Obblighi legislativi, tipologie, prodotti

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Seamew
Messaggi: 1805
Iscritto il: mer dic 06, 2006 08:40

50% acs con pompa di calore...

Messaggio da Seamew »

Vi spiego il caso...
edificio nuovo e ci metto il fotovoltaico + pompa di calore per il riscaldamento, raffrescamento e acs (in estate con recupero).
La questione è proprio la produzione ACS con la pompa di calore...
Non siamo soggetti al decreto Romani....o meglio...lo siamo ma ante 30 maggio, e quindi siamo soggetti alla produzione del 50% di ACS con fonte rinnovabile......

Domanda...come posso dimostrare (ammesso che si possa) con un calcolo analitico la produzione > 50% di ACS usando la sola pompa di calore?
Devo andare a "spulciare" tra le formule (che mi sembrano anche errate) del decreto romani....oppure avete qualche altra strada più semplice ed efficace?

Grazie per l'attenzione....
ponca
Messaggi: 5703
Iscritto il: ven ott 22, 2010 18:22

Re: 50% acs con pompa di calore...

Messaggio da ponca »

Secondo me, ma non ne sono assolutamente sicuro, secondo il Decreto è sufficiente verificare che per la pompa di calore che produce ACS vale: (1-1/SPF) > 0.5.

E' solo un'idea, non prenderlo per buono.