PdC geotermica in blocco

Obblighi legislativi, tipologie, prodotti

Moderatore: Edilclima

Rispondi
studioviviani
Messaggi: 30
Iscritto il: sab giu 16, 2007 11:45

PdC geotermica in blocco

Messaggio da studioviviani »

Chiedo confronto sul sequente argomento

Impianto ipotizzato
PdC da 14 kW
Potenza assorbita da compressore 3.2 kW
dT lato terreno 4°C.
Caratteristiche del terreno: Argilloso umido con resa da 25 a 30 W/mq (equivalente a 6 – 8 W/m di serpentino)
Area captante dimensionata per 14 – 3.2 = 10.8 kW
Portata lato terreno = 10800 * 0.86/4 = 2.322 l/ora
Scambiatore geotermico composto da 6 serpentini in P.E. # 32 lunghi ciascuno 200 metri con interasse cm. 50 posato a 2 metri dal piano campagna

Impianto realizzato
PdC da 16.3 kW
Compressore ON-OFF
Potenza assorbita dal compressore 3.95 kW
Portata di targa della macchina installata 3.520 l/ora con dT di 10-7 = 3°C.

Primi risultati
Temp. Ingresso lato terreno 8°C.
La macchina raggiunge in meno di un minuto i 4°C e va in sicurezza spegnendosi

Primi interventi
Viste le caratteristiche superiori della macchina installata si sostituisce la pompa di circolazione. Il nuovo modello ha il seguente punto di lavoro: 3.520 l/ora a 5,5 m.c.a.

Per qualche ora tutto O.K.: temp. di ingresso 8°C. temp. di ritorno 8 – 3 = 5°C.
poi scende la temperatura di ingresso a 7°C e la macchina raggiunge la temp. di set Point 4°C e va nuovamente in blocco

Al di là dei problemi di portata e delta T, mi aspettavo una temperatura di ingresso alla PdC di 12 o almeno 10°C.

Ogni commento è benvenuto
Avatar utente
Manofthemoon
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
Località: Cuneo - provincia
Contatta:

Re: PdC geotermica in blocco

Messaggio da Manofthemoon »

Eh bella gatta da pelare, io di mio, non installerò mai e poi mai il geotermico orizzontale perchè non ci credo..
mi spiace non essetri di aiuto.
ghemau
Messaggi: 2
Iscritto il: mer feb 01, 2012 10:54
Località: VA

Re: PdC geotermica in blocco

Messaggio da ghemau »

Dalle istruzioni di dimensionamento in mio possesso, si consiglia per permettere una buona distribuzione del collettore di distribuzione, di evitare velocità >0,8 m/s prevedendo dei regolatori di portata su ogni circuito.
Da quanto tempo è in funzione l'impianto? Un impianto (strambo) che ho osservato per un po di tempo, nonostante il raffrescamento estivo dopo due anni va in cortocircuito termico.
studioviviani
Messaggi: 30
Iscritto il: sab giu 16, 2007 11:45

Re: PdC geotermica in blocco

Messaggio da studioviviani »

E' acceso da un paio di mesi
giobibo
Messaggi: 583
Iscritto il: dom feb 03, 2008 18:26
Località: AT

Re: PdC geotermica in blocco

Messaggio da giobibo »

Non vorrei dire una castroneria; ma una temperatura di sicurezza sulla sorgente di 4°C mi sembra un po alta.
Quelle poche che ho visto con sorgente orizzontale lavorano in questo periodo dell'anno a circa 0°C (sempre con delta di 3°C)
Con sorgente verticale (pozzi) qualche grado in più
studioviviani
Messaggi: 30
Iscritto il: sab giu 16, 2007 11:45

Re: PdC geotermica in blocco

Messaggio da studioviviani »

Infatti Giobibo.
Ho sollecitato il costruttore della macchina sull'argomento, facendo notare che secondo me i valori di temperatura da loro ipotizzati al condensatore più che per una pompa geotermica sono adatti per acqua di falda.
La prossima settimana interviene a modificare la temp. di blocco.
Tom Bishop
Messaggi: 5300
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: PdC geotermica in blocco

Messaggio da Tom Bishop »

Anche secondo me la temperatura di 4°C è errata. Impianti del genere devono poter funzionare con temperatura in uscita -3°C e ingresso 0°C
Tom Bishop
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7898
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: PdC geotermica in blocco

Messaggio da NoNickName »

E' evidente che la superficie di scambio è insufficiente. Comunque anche secondo me 4°C è poco, però mi viene il dubbio che non abbiate glicolato il fluido primario, o sbaglio?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Esa
Messaggi: 3213
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: PdC geotermica in blocco

Messaggio da Esa »

Ci sono anche altri prodotti, migliori del glicole. Forse è opportuno prenderli in considerazione per mantenere alte le prestazioni.
giobibo
Messaggi: 583
Iscritto il: dom feb 03, 2008 18:26
Località: AT

Re: PdC geotermica in blocco

Messaggio da giobibo »

Esa ha scritto:Ci sono anche altri prodotti, migliori del glicole. Forse è opportuno prenderli in considerazione per mantenere alte le prestazioni.
OT
La cosa mi incuriosisce, ad esempio ?
jerryluis
Messaggi: 2396
Iscritto il: mer apr 04, 2007 20:46
Località: Nella Regione delle Banane

Re: PdC geotermica in blocco

Messaggio da jerryluis »

studioviviani ha scritto:Chiedo confronto sul sequente argomento

Impianto ipotizzato
PdC da 14 kW
Potenza assorbita da compressore 3.2 kW
dT lato terreno 4°C.
Caratteristiche del terreno: Argilloso umido con resa da 25 a 30 W/mq (equivalente a 6 – 8 W/m di serpentino)
Area captante dimensionata per 14 – 3.2 = 10.8 kW
Portata lato terreno = 10800 * 0.86/4 = 2.322 l/ora
Scambiatore geotermico composto da 6 serpentini in P.E. # 32 lunghi ciascuno 200 metri con interasse cm. 50 posato a 2 metri dal piano campagna

Impianto realizzato
PdC da 16.3 kW
Compressore ON-OFF
Potenza assorbita dal compressore 3.95 kW
Portata di targa della macchina installata 3.520 l/ora con dT di 10-7 = 3°C.

Primi risultati
Temp. Ingresso lato terreno 8°C.
La macchina raggiunge in meno di un minuto i 4°C e va in sicurezza spegnendosi

Primi interventi
Viste le caratteristiche superiori della macchina installata si sostituisce la pompa di circolazione. Il nuovo modello ha il seguente punto di lavoro: 3.520 l/ora a 5,5 m.c.a.

Per qualche ora tutto O.K.: temp. di ingresso 8°C. temp. di ritorno 8 – 3 = 5°C.
poi scende la temperatura di ingresso a 7°C e la macchina raggiunge la temp. di set Point 4°C e va nuovamente in blocco

Al di là dei problemi di portata e delta T, mi aspettavo una temperatura di ingresso alla PdC di 12 o almeno 10°C.

Ogni commento è benvenuto
Se mi daiun tuo riferimento e-mail forse ho qualcosa che ti può aiutare visto che mi hannocontattato in diversi costruttori di pdc
Ora diventerò un coso per usare la cosa+, domani la la cosa++ e chissà a quando la cosa super+ ....
ma a me interessa tutt'altra cosa .....
Esa
Messaggi: 3213
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: PdC geotermica in blocco

Messaggio da Esa »

"La cosa mi incuriosisce, ad esempio ?"
Temper (distribuito da General Gas) svedese
Thermera. inglese
Anche la Dow, mi sembra che abbia ha prodotti specifici.
studioviviani
Messaggi: 30
Iscritto il: sab giu 16, 2007 11:45

Re: PdC geotermica in blocco

Messaggio da studioviviani »

Per jerryluis.

Perdona la mia immensa ignoranza in materia.
Ma è possibile comunicarti la mia mail senza farla apparire sul forum ?

Se possibile vorrei evitare.

Grazie
jerryluis
Messaggi: 2396
Iscritto il: mer apr 04, 2007 20:46
Località: Nella Regione delle Banane

Re: PdC geotermica in blocco

Messaggio da jerryluis »

studioviviani ha scritto:Per jerryluis.

Perdona la mia immensa ignoranza in materia.
Ma è possibile comunicarti la mia mail senza farla apparire sul forum ?

Se possibile vorrei evitare.

Grazie
scrivi su questa mail domani sera la cancello, tanto non è la mia poi ti contatto direttamente, diversamente mi arriva troppo spam

kotova_alla_mia(chiocciola)virgilio.it
sostituisci "(ciocciola)" con il simbolo
Ora diventerò un coso per usare la cosa+, domani la la cosa++ e chissà a quando la cosa super+ ....
ma a me interessa tutt'altra cosa .....
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1782
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: PdC geotermica in blocco

Messaggio da gararic »

Esa ha scritto:"La cosa mi incuriosisce, ad esempio ?"
Temper (distribuito da General Gas) svedese
Thermera. inglese
Anche la Dow, mi sembra che abbia ha prodotti specifici.
sono sensibilmente migliori rispetto al classico glicole?
riccardo - affetto da superbonus
studioviviani
Messaggi: 30
Iscritto il: sab giu 16, 2007 11:45

Re: PdC geotermica in blocco

Messaggio da studioviviani »

Comunico gli sviluppi (anche a jerryluis che ringrazio particolarmente per la disponibilità)

E' intervenuto un tecnico dalla casa madre.

Ha convenuto che le temperature di lavoro erano troppo alte per applicazioni geotermiche

Abbiamo glicolato l'impianto (25% di glicole) in maniera da permettere alla macchina di lavorare a 0; -3°C.
ed abbassato la temp. di blocco della macchina da 4 a -3°C.

Dal 15 di febbraio la macchina sta funzionando regolarmente.
Temp. lato terreno: Ingresso alla macchina circa 6,5 uscita 3,5 °C. (qundi bastava poco perchè si bloccava a 4°C.)
Temp. di accumulo del volano 45°C
Cliente soddisfatto !

Continuo a monitorare; se ci saranno novità le segnalerò.

Al momento grazie a tutti
Esa
Messaggi: 3213
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: PdC geotermica in blocco

Messaggio da Esa »

Per curiosità, con che criteri sono stati dimensionati i pozzi e la temperatura di evaporazione dell'impianto frigorifero?