ho un problemimo....
impianto solare a doppio pannello solare con 20 tubi sottovuoto cadauno
installazione fatta da una ditta che passa casa per casa...
mai avuto acqua più di 62 gradi.... dicono che la centralina ferma la pompa a 60 gradi per il calcare (!??!??!?!?!?)
pressione a 0,15 - 0,20 MPa ovvero 1.5 - 2.0 bar
oggi con una giornata molto bella aveva l'acqua a 42 gradi nel circuito solare, non ti dico sul bollitore...
impianto monoserpentino
che consigli mi date?
sicuramente avere un bar in più, tipo 3, 3.5 bar non sarebbe male....
ci sono molti accavallamenti e tante curve... ci può essere aria nell'impianto?
mai funzionato dal 2009...
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: impianto solare sottovuoto non funziona!

Messaggio da arkanoid »

la rete solare è isolata bene? Calcare?? con che fluido hanno riempito? Son sottovuoto ad acqua o heat pipe?
redigere redigere redigere
scorpionrock
Messaggi: 350
Iscritto il: gio set 25, 2008 14:45

Re: impianto solare sottovuoto non funziona!

Messaggio da scorpionrock »

impianto a pannelli solari sottovuoto heat pipe, linea solare con molti sali e scendi (alzata per circa 5 metri fino alla prima falda est, uscita dal camino, poi discesa fino alle tegole, attraversamento falda est fino alla falda ovest, ulteriore alzata alla seconda falda e finalmente termina con attacco nr. 2 collettori solari)

isolata alla bene e meglio, lunghezza stimata circa 20 m mandata + 20 m di ritorno...

unico intrevento della ditta di manutenzione dopo numerosi solleciti:

invertire gli attacchi del serpentino (unico) solare:

prima della coraggiosa modifica: mandata imp. solare in basso - ritorno imp. solare media altezza

dopo della coraggiosa modifica: mandata imp. solare media altezza - ritorno imp. solare in basso

non è cambaito di una virgola.
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: impianto solare sottovuoto non funziona!

Messaggio da arkanoid »

ma sai, se fosse aria....paradossalmente avresti minore circolazione e quindi temperature più elevate..l'acqua del circuito che acqua è? Perchè se è acquaccia con glicole dentro e ha incrostato lo scambiatore in testa ai collettori può essere che abbia danneggiato. Dovresti, se possibile, ispezionare igli scambiatori, non ho idea se si riesca.
redigere redigere redigere
Avatar utente
Manofthemoon
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
Località: Cuneo - provincia
Contatta:

Re: impianto solare sottovuoto non funziona!

Messaggio da Manofthemoon »

si appunto..
hai spento la pompa con giornata di sole ? la temperatura dei panneli schizza a 120/130 °C?
se non lo fa hai problemi di pannelli.. non di circolazione !

la sonda è posizionata nel punto giusto?
scorpionrock
Messaggi: 350
Iscritto il: gio set 25, 2008 14:45

Re: impianto solare sottovuoto non funziona!

Messaggio da scorpionrock »

prova effettuata oggi alle 2 di pomeriggio zona Vedelago (TV) gradigiorno 2429 - zona climatica E:

pompa in funzioane con glicole temperatura 32 °C

dopo 1 ora e mezza con circolatore fermo:

82 °C segnati sul pannello!!

a quale sonda ti riferisci Manofthemoon?

appena il tempo di fare il giro del circuito e l'acqua è scesa a 40 ° gradi per poi stabilizzarsi...
Avatar utente
Manofthemoon
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
Località: Cuneo - provincia
Contatta:

Re: impianto solare sottovuoto non funziona!

Messaggio da Manofthemoon »

la sonda del pannello...

82 °C, bel sole? quanti gradi in esterna ?

direi che è un valore ragionevole...

Pannello troppo piccolo o bollitore troppo grande ?
scorpionrock
Messaggi: 350
Iscritto il: gio set 25, 2008 14:45

Re: impianto solare sottovuoto non funziona!

Messaggio da scorpionrock »

si oggi bel sole, termperatura esterna 16°C di max

i pannelli sono due collettori da 20 tubi sottovuoto cadauno (quindi lo escluderei il pannello piccolo)

il bollitore è un classico 300 litri monoserpentino

può essere la centralina? l'assistenza la da per funzionante... ma un impianto che non funziona con acqua superiore

ai 60 °C in bollitore non mi convince!!!!
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: impianto solare sottovuoto non funziona!

Messaggio da arkanoid »

Ripeto la domanda sul fluido usato per caricare l'impianto. E' possibile che abbia preso una scaldata da paura e che sia degenerato imbrattando il pannello?
redigere redigere redigere
scorpionrock
Messaggi: 350
Iscritto il: gio set 25, 2008 14:45

Re: impianto solare sottovuoto non funziona!

Messaggio da scorpionrock »

arkanoid ha scritto:Ripeto la domanda sul fluido usato per caricare l'impianto. E' possibile che abbia preso una scaldata da paura e che sia degenerato imbrattando il pannello?
non ho idea per quale gliocole sia stato usato per caricare l'impianto, immagino scarso visto l'impianto che hanno fatto.

però se il glicole avesse imbrattato il pannello e lo avesse degenerato non avrebbe avuto la forza di portare a 82 gradi l'acqua nel pannello, giusto?
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: impianto solare sottovuoto non funziona!

Messaggio da arkanoid »

non è un valore elevato 82°C per un sottovuoto.
redigere redigere redigere
ghemau
Messaggi: 2
Iscritto il: mer feb 01, 2012 10:54
Località: VA

Re: impianto solare sottovuoto non funziona!

Messaggio da ghemau »

Credo che il problema sia ai collettori, forse posso essere utile, due domande: i collettori heat pipe sono installati orizzontalmente? L'indicatore di portata se presente quanti litri/min indica?
Tom Bishop
Messaggi: 5300
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: impianto solare sottovuoto non funziona!

Messaggio da Tom Bishop »

La sonda che sente la temperatura nel bollitore non è stata posizionata correttamente. Prova a controllare.