impianto solare sottovuoto non funziona!
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 350
- Iscritto il: gio set 25, 2008 14:45
impianto solare sottovuoto non funziona!
ho un problemimo....
impianto solare a doppio pannello solare con 20 tubi sottovuoto cadauno
installazione fatta da una ditta che passa casa per casa...
mai avuto acqua più di 62 gradi.... dicono che la centralina ferma la pompa a 60 gradi per il calcare (!??!??!?!?!?)
pressione a 0,15 - 0,20 MPa ovvero 1.5 - 2.0 bar
oggi con una giornata molto bella aveva l'acqua a 42 gradi nel circuito solare, non ti dico sul bollitore...
impianto monoserpentino
che consigli mi date?
sicuramente avere un bar in più, tipo 3, 3.5 bar non sarebbe male....
ci sono molti accavallamenti e tante curve... ci può essere aria nell'impianto?
mai funzionato dal 2009...
impianto solare a doppio pannello solare con 20 tubi sottovuoto cadauno
installazione fatta da una ditta che passa casa per casa...
mai avuto acqua più di 62 gradi.... dicono che la centralina ferma la pompa a 60 gradi per il calcare (!??!??!?!?!?)
pressione a 0,15 - 0,20 MPa ovvero 1.5 - 2.0 bar
oggi con una giornata molto bella aveva l'acqua a 42 gradi nel circuito solare, non ti dico sul bollitore...
impianto monoserpentino
che consigli mi date?
sicuramente avere un bar in più, tipo 3, 3.5 bar non sarebbe male....
ci sono molti accavallamenti e tante curve... ci può essere aria nell'impianto?
mai funzionato dal 2009...
Re: impianto solare sottovuoto non funziona!
la rete solare è isolata bene? Calcare?? con che fluido hanno riempito? Son sottovuoto ad acqua o heat pipe?
redigere redigere redigere
-
- Messaggi: 350
- Iscritto il: gio set 25, 2008 14:45
Re: impianto solare sottovuoto non funziona!
impianto a pannelli solari sottovuoto heat pipe, linea solare con molti sali e scendi (alzata per circa 5 metri fino alla prima falda est, uscita dal camino, poi discesa fino alle tegole, attraversamento falda est fino alla falda ovest, ulteriore alzata alla seconda falda e finalmente termina con attacco nr. 2 collettori solari)
isolata alla bene e meglio, lunghezza stimata circa 20 m mandata + 20 m di ritorno...
unico intrevento della ditta di manutenzione dopo numerosi solleciti:
invertire gli attacchi del serpentino (unico) solare:
prima della coraggiosa modifica: mandata imp. solare in basso - ritorno imp. solare media altezza
dopo della coraggiosa modifica: mandata imp. solare media altezza - ritorno imp. solare in basso
non è cambaito di una virgola.
isolata alla bene e meglio, lunghezza stimata circa 20 m mandata + 20 m di ritorno...
unico intrevento della ditta di manutenzione dopo numerosi solleciti:
invertire gli attacchi del serpentino (unico) solare:
prima della coraggiosa modifica: mandata imp. solare in basso - ritorno imp. solare media altezza
dopo della coraggiosa modifica: mandata imp. solare media altezza - ritorno imp. solare in basso
non è cambaito di una virgola.
Re: impianto solare sottovuoto non funziona!
ma sai, se fosse aria....paradossalmente avresti minore circolazione e quindi temperature più elevate..l'acqua del circuito che acqua è? Perchè se è acquaccia con glicole dentro e ha incrostato lo scambiatore in testa ai collettori può essere che abbia danneggiato. Dovresti, se possibile, ispezionare igli scambiatori, non ho idea se si riesca.
redigere redigere redigere
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: impianto solare sottovuoto non funziona!
si appunto..
hai spento la pompa con giornata di sole ? la temperatura dei panneli schizza a 120/130 °C?
se non lo fa hai problemi di pannelli.. non di circolazione !
la sonda è posizionata nel punto giusto?
hai spento la pompa con giornata di sole ? la temperatura dei panneli schizza a 120/130 °C?
se non lo fa hai problemi di pannelli.. non di circolazione !
la sonda è posizionata nel punto giusto?
-
- Messaggi: 350
- Iscritto il: gio set 25, 2008 14:45
Re: impianto solare sottovuoto non funziona!
prova effettuata oggi alle 2 di pomeriggio zona Vedelago (TV) gradigiorno 2429 - zona climatica E:
pompa in funzioane con glicole temperatura 32 °C
dopo 1 ora e mezza con circolatore fermo:
82 °C segnati sul pannello!!
a quale sonda ti riferisci Manofthemoon?
appena il tempo di fare il giro del circuito e l'acqua è scesa a 40 ° gradi per poi stabilizzarsi...
pompa in funzioane con glicole temperatura 32 °C
dopo 1 ora e mezza con circolatore fermo:
82 °C segnati sul pannello!!
a quale sonda ti riferisci Manofthemoon?
appena il tempo di fare il giro del circuito e l'acqua è scesa a 40 ° gradi per poi stabilizzarsi...
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: impianto solare sottovuoto non funziona!
la sonda del pannello...
82 °C, bel sole? quanti gradi in esterna ?
direi che è un valore ragionevole...
Pannello troppo piccolo o bollitore troppo grande ?
82 °C, bel sole? quanti gradi in esterna ?
direi che è un valore ragionevole...
Pannello troppo piccolo o bollitore troppo grande ?
-
- Messaggi: 350
- Iscritto il: gio set 25, 2008 14:45
Re: impianto solare sottovuoto non funziona!
si oggi bel sole, termperatura esterna 16°C di max
i pannelli sono due collettori da 20 tubi sottovuoto cadauno (quindi lo escluderei il pannello piccolo)
il bollitore è un classico 300 litri monoserpentino
può essere la centralina? l'assistenza la da per funzionante... ma un impianto che non funziona con acqua superiore
ai 60 °C in bollitore non mi convince!!!!
i pannelli sono due collettori da 20 tubi sottovuoto cadauno (quindi lo escluderei il pannello piccolo)
il bollitore è un classico 300 litri monoserpentino
può essere la centralina? l'assistenza la da per funzionante... ma un impianto che non funziona con acqua superiore
ai 60 °C in bollitore non mi convince!!!!
Re: impianto solare sottovuoto non funziona!
Ripeto la domanda sul fluido usato per caricare l'impianto. E' possibile che abbia preso una scaldata da paura e che sia degenerato imbrattando il pannello?
redigere redigere redigere
-
- Messaggi: 350
- Iscritto il: gio set 25, 2008 14:45
Re: impianto solare sottovuoto non funziona!
non ho idea per quale gliocole sia stato usato per caricare l'impianto, immagino scarso visto l'impianto che hanno fatto.arkanoid ha scritto:Ripeto la domanda sul fluido usato per caricare l'impianto. E' possibile che abbia preso una scaldata da paura e che sia degenerato imbrattando il pannello?
però se il glicole avesse imbrattato il pannello e lo avesse degenerato non avrebbe avuto la forza di portare a 82 gradi l'acqua nel pannello, giusto?
Re: impianto solare sottovuoto non funziona!
non è un valore elevato 82°C per un sottovuoto.
redigere redigere redigere
Re: impianto solare sottovuoto non funziona!
Credo che il problema sia ai collettori, forse posso essere utile, due domande: i collettori heat pipe sono installati orizzontalmente? L'indicatore di portata se presente quanti litri/min indica?
-
- Messaggi: 5300
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: impianto solare sottovuoto non funziona!
La sonda che sente la temperatura nel bollitore non è stata posizionata correttamente. Prova a controllare.
Tom Bishop