Art. 7. Premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso

Obblighi legislativi, tipologie, prodotti

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Avatar utente
tizicor
Messaggi: 365
Iscritto il: lun gen 08, 2007 10:05
Località: Belluno
Contatta:

Art. 7. Premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso

Messaggio da tizicor »

La richiesta di premio su un nuovo edificio superisolato e con impianti innovativi non è stata accolta dal GSE.

Vediamo se si concorda con il GSE, come temo:

Dati presentati:

GG = 4763 S/V = 0,43
EPi edificio 48,99 EPlim= 119 (quindi ci siamo, EPi < 50%)


Per il GSE però l'EPlim risulta 78,6 (e non 119), quindi non ci siamo!

Questo perchè l'interpolazione per il calcolo del EP lim loro la fanno con il limite di 3000 GG. (e non 4763)
In questo modo però mi pare che un edificio che si trova in una zona molto fredda, parte penalizzato.

Hanno ragione loro?
Avatar utente
tizicor
Messaggi: 365
Iscritto il: lun gen 08, 2007 10:05
Località: Belluno
Contatta:

Re: Art. 7. Premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso

Messaggio da tizicor »

Comprendo che ha questi livelli di GG pochi si siano imbattuti in questa problematica .....

Cmq, forse non ha ragione il GSE leggendo bene quanto dice l'Allegato C alla fine del punto 1 (Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale)

Per valori di S/V compresi nell'intervallo 0,2 - 0,9 e, analogamente, per gradi giorno (GG) intermedi ai limiti delle zone climatiche riportati in tabella si procede mediante interpolazione lineare.
Per località caratterizzate da un numero di gradi giorno superiori a 3001 i valori limite sono determinati per interpolazione lineare, sulla base dei valori fissati per la zona climatica E, con riferimento al numero di GG proprio della località in esame.


Questo dovrebbe portarmi a sostenere, se ho interpretato bene, che è corretto EPlim= 119
Avatar utente
davidemorcy
Messaggi: 764
Iscritto il: mer gen 30, 2008 10:40
Località: Sondrio, Lecco, Como

Re: Art. 7. Premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso

Messaggio da davidemorcy »

HAI RAGIONE. OLTRE I 3000 GG VA CMQ FATTA L'INTERPOLAZIONE LINEARE. QUINDI A PARITA' DI S/V UN LUOGO CON GG 4000 AVRA' LIMITE EPH PIU ALTO DI LUOGO CON 3500 GG.!!!!!!!
PS AL GSE HANNO PRESO UN ABBAGLIO...MA NON MI STUPISCO.....
"Chi non lavora non fa l'amore"
10gradiest
Messaggi: 414
Iscritto il: lun lug 02, 2007 19:47
Località: Corte Franca

Re: Art. 7. Premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso

Messaggio da 10gradiest »

Il tuo calcolo è corretto.
La legge scrive espressamente il termine "estrapolazione lineare".
10gradiest