Scusate il lapsus

Agevolazioni previste, documentazione richiesta, ecc.

Moderatore: Edilclima

Bloccato
Gianper
Messaggi: 323
Iscritto il: mer gen 31, 2007 15:20

Scusate il lapsus

Messaggio da Gianper »

Se uno interviene con cappotto 10 cm. e tetto 16 cm., cosa cambia tra l'art.344 "qualificazione energetica" e il 345 "interventi su strutture"? meglio cosa conviene trattare prescindendo dai 100 o 60 mila?
mhell
Messaggi: 1103
Iscritto il: mer giu 20, 2007 16:37
Località: Belluno

Re: Scusate il lapsus

Messaggio da mhell »

Gianper ha scritto:Se uno interviene con cappotto 10 cm. e tetto 16 cm., cosa cambia tra l'art.344 "qualificazione energetica" e il 345 "interventi su strutture"? meglio cosa conviene trattare prescindendo dai 100 o 60 mila?

se rientri in entrambi i commi è indifferente sciegliere l'uno o l'altro.

l'unica cosa che cambia è che il comma 344 ti obbliga a fare calcoli + complessi (obbligatoriamente secondo allegato I), invece per il 345, oltre ad asseverare i singoli componenti, poi puoi fare i calcoli in maniera semplificata (se vuoi). Se per te non è un problema invece non cambia nulla.
cavallo
Messaggi: 244
Iscritto il: gio mar 29, 2007 18:52

Re: Scusate il lapsus

Messaggio da cavallo »

Se è un unico edificio composto da (per esempio) 4 unità immobiliari :
344 : sempre 100.000
345 : 60.000 x 4
alsio
Messaggi: 198
Iscritto il: ven apr 20, 2007 10:33

Re: Scusate il lapsus

Messaggio da alsio »

Nel caso invece di ristrutturazione di edificio di 3 unità con cappotto esterno, isolamanto tetto e rifacimento impianti di riscaldamento, devo obbligatoriamente applicare l'art. 344 (100.000 euro) oppure posso applicare più artt. (345, 346) e aumentare il tetto di spesa detraibile?

Grazie
cavallo
Messaggi: 244
Iscritto il: gio mar 29, 2007 18:52

Re: Scusate il lapsus

Messaggio da cavallo »

344 solo ed esclusivamente per intero edificio
Gianper
Messaggi: 323
Iscritto il: mer gen 31, 2007 15:20

Re: Scusate il lapsus

Messaggio da Gianper »

cavallo ha scritto:344 solo ed esclusivamente per intero edificio
Si ma vedi che qua entra il discorso di valutare la voce "intero condominio"; se non isolo la soletta su garage, sono da considerare solo le strutture verticali e la falda fini a se stesse, o si calcola EPi in funzione di S/V zona climatica più la rispondenza delle trasmittanza delle strutture?

sono le solite incogite sottili che incontri lavorando sul campo, con lo stress che poi venga invalidato un procedimento di finanziamento per interpretazione errata. (di chi?) di chi deve accettare le domande o di ci le redige
Bloccato