solai latero cemento

Messaggio da archidee »

domandina.... :D
il solaio in laterocemento come lo calcolo?
Nel senso che calcolo il laterizio e dopo il cemento o non calcolo il cemento ma solo il laterizio o che altro??
Inoltre quali sono i valori che di solito si usano per questo tipo di solai?
8)
studiobeta
Messaggi: 140
Iscritto il: gio ott 15, 2009 12:07
Contatta:

Re: solai latero cemento

Messaggio da studiobeta »

In effetti il ponte termico costituito dal travetto in c.a. costituisce un' anomalia di calcolo.
Io l' ho sempre calcolato come una struttura multistrato composta da una pignatta e una cappa in cls di 4 o 5 cm.
Però...
archidee
Messaggi: 36
Iscritto il: lun gen 05, 2009 12:32

Re: solai latero cemento

Messaggio da archidee »

però???
Quindi che valori gli davi? :roll:
studiobeta
Messaggi: 140
Iscritto il: gio ott 15, 2009 12:07
Contatta:

Re: solai latero cemento

Messaggio da studiobeta »

Solaio in laterocemento sp. 20+4 cm U=1.90. Al netto di strati sovrastanti la cappa, ovvero senza cls alleggerito, massetto sabbia-cemento e pavimentazione.

Per quanto riguarda l' eventuale ponte termico sul travetto ha senso preoccuparsene (relativamente) solo nei solai di confine (tetto o solaio aerato a terra).
archidee
Messaggi: 36
Iscritto il: lun gen 05, 2009 12:32

Re: solai latero cemento

Messaggio da archidee »

ti posso chiedere una cortesia...il mio solaio è composto da:
1.3 cartongesso
8 polistirene
10 cm aria
30 cm solaio laterocemento
6 polistirolo e cemento (cls alleggerito)
6 sabbia e cemento
1 piastrella

tu che valori dai a questi strati?
Al solo solaio di 30 dai 1.90?
Non mi è chiaro scusa! :(
studiobeta
Messaggi: 140
Iscritto il: gio ott 15, 2009 12:07
Contatta:

Re: solai latero cemento

Messaggio da studiobeta »

archidee ha scritto: Al solo solaio di 24 dai 1.90
:(
SI.

Per analizzare e valutare l' U comprensivo di tutti gli strati ti consiglio di utilizzare qualsiasi software che trovi in rete. E valuta bene la natura dello strato d' aria nell' intercapedine sopra il cartongesso.
ciao
ugo.testa
Messaggi: 290
Iscritto il: gio set 03, 2009 10:14
Località: Roma

Re: solai latero cemento

Messaggio da ugo.testa »

Con tutte le approssimazioni del caso, il valore qui appresso dovrebbe essere abbastanza attendibile:

DEFINIZIONE ELEMENTO - STRATIGRAFIA E CALCOLO TRASMITTANZA spessore conduttività resistenza
pavimento a esposizone diretta:
trasm ammessa --> 0,36 Calcolata ---> 0,330
ceramica 0,01 1,20 0,008
massetto di cemento 0,06 1,40 0,043
calcestruzzo CLS alleggerito con argilla espansa(0,45)
0,06 0,45 0,133
solaio laterocemento 0,30 1,90 0,158
camera d'aria spessore da 2 a 10 cm su solaio inferiore
1,00 5,20 0,192
Polistirene espanso EPS100 0,08 0,04 2,222
cartongesso 0,01 0,21 0,062
apporto esterno a pavimento 1,00 25,00 0,040
apporto interno a pavimento 1,00 5,88 0,170

trasm totale 0,330
archidee
Messaggi: 36
Iscritto il: lun gen 05, 2009 12:32

Re: solai latero cemento

Messaggio da archidee »

Dunque dunque...Ugo ho ricomposto il solaio con il software Cened+ come mi hai onsigliato ed ecco le voci che mi da il software con i valori più vicini ai tuoi:
1-piastrella spessore cm 1 lambda 1.0
2-(come massetto ho invece) cls a struttura chiusa confezionato con aggregati naturali 2200 cm 6 lambda 1.48
3-cls a struttura chiusa di argille espanse 1300 cm 6 lambda 0.44
4-solaio laterocemento messo come struttura personalizzata cm 30 lambda 1.90
5-camera d'aria spessore 5 flusso discendente resistenza 0.11
6-polistirene da cm 12 espanso sinterizzato in lastre ricavate da blocchi 25, conforme a UNI 7891 con masse volumiche nominali ricavate dalla norma e conduttività di riferimento calcolate a 293K e per 10 cm di spessore
7-cartongesso spessore cm 1.3 lambda 0.21

totale trasmittanza da Cened+ U=0.268

che mi dici?????
Le voci a volte non mi sono chiare
:roll: sigh!
ugo.testa
Messaggi: 290
Iscritto il: gio set 03, 2009 10:14
Località: Roma

Re: solai latero cemento

Messaggio da ugo.testa »

Ho cambiato lo spessore del poliestere da 8 a 12 cm come hai fatto tu e il risultato che mi viene è di 0.242, quindi compatibile con il tuo risultato.
Nel mio calcolo vedi comparire gli apporti interni ed esterni delle resistenze liminari che non vedi dal cened ma il risultato è lo stesso. Per altro il tuo dato è prudenzialmente più alto, quindi puoi fidarti del tuo Cened :wink:
archidee
Messaggi: 36
Iscritto il: lun gen 05, 2009 12:32

Re: solai latero cemento

Messaggio da archidee »

:D
il cened+ ti aggiunge già gli strati interno ed esterno....
ma secondo te le voci sono corrette, intendo il massetto come cls ed il resto?
inoltre vorrei capire come devo fare quando devo scomporre la soletta in laterocemento, gli elementi sono il laterizio e lo strato di c.a. e il ferro giusto???
Do un valore ad ogni strato separatamente?
:roll:
Ultima domandina e poi prometto che non rompo per un po'..... :oops:
ho una parte di pavimento che da sul corsello box dove mi hanno fatto una piastra di c.a. di 50 cm e nono posso abbassarmi più di tanto per isolare e non posso alzarmi più di tanto....come posso agire?
Metto tipo 8 cm di EPS sotto tipo cappotto e qualcosa anche sopra?
Cosidera che sopra ho solo 15 cm nei quali devo far rientrare pavimentazione e sottofondi vari..... :shock: :shock:
HELPPPP
inerme
Messaggi: 85
Iscritto il: mer giu 03, 2009 14:52

Re: solai latero cemento

Messaggio da inerme »

studiobeta ha scritto:
archidee ha scritto: Al solo solaio di 24 dai 1.90
:(

E valuta bene la natura dello strato d' aria nell' intercapedine sopra il cartongesso.
ciao
Io considererei aria in quiete. Alla fine è uno strato chiuso senza prese d'aria.
concordi?
archidee
Messaggi: 36
Iscritto il: lun gen 05, 2009 12:32

Re: solai latero cemento

Messaggio da archidee »

:roll:
mannaggia mi complicano sempre le cose...ora ho scoperto che il solaio della nuova costruzione non è laterocemento ma in predalles....come le calcolooooooooo?
:(
Non so i valori di conducibilità nè resistenza perchè su internet non li trovo e la casa che li ha fatti dice che li calcolano i termotecnici e loro dicono solo il cls..... :twisted:
HELPPPP!
studiobeta
Messaggi: 140
Iscritto il: gio ott 15, 2009 12:07
Contatta:

Re: solai latero cemento

Messaggio da studiobeta »

Per quanto riguarda il predalles, se costituito da una lastra in c.a.v. di 5-6 cm e blocchi di polistirolo, puoi assumere un U=1.35 (compresa la cappa superiore in c.a.)

Per quanto riguarda lo strato d' aria di 10cm, direi che siamo al limite d' altezza oltre cui si innescano moti convettivi. In questo caso potresti tranquillamente ridurre di un paio di cm e considerarla in quiete.