ACE Emilia romagna..problema particolare con camino
Moderatore: Edilclima
ACE Emilia romagna..problema particolare con camino
Ciao a tutti, mi trovo a fare un ACE in emilia romagna su un edificio in cui ha una particolarità... in pratica di fianco alla canna fumaria del camino ne hanno installata un altra, in modo che i fumi di combustione riscaldino l'aria contenuta in essa e tale aria salendo viene distribuita mediante bocchette di areazione in due locali soprastanti. Ora, ai fini del calcolo dell'EPi, come si considera una cosa del genere?
Re: ACE Emilia romagna..problema particolare con camino
1° perchè devi fare l'ACE?
2° il caminetto non è definito impianto termico, quindi se la casa è dotata solo di caminetto e quell'altra specie di invenzione, vuol dire "edificio privo di impianto termico".
2° il caminetto non è definito impianto termico, quindi se la casa è dotata solo di caminetto e quell'altra specie di invenzione, vuol dire "edificio privo di impianto termico".
Re: ACE Emilia romagna..problema particolare con camino
Devo redigere l'ACE perchè devono vendere l'appartamento e il notaio ne ha fatto richiesta. L'edificio è dotato di impianto di riscaldamento a radiatori con caldaia combinata, questa del caminetto è un più che si sono inventati in fase di esecuzione. Quindi non essendo definito impianto termico non rientra nei calcoli?
Re: ACE Emilia romagna..problema particolare con camino
No non rientra nei calcoli ed è quindi come se non esistesse.
Il DAL n°156 Emilia Romagna (pag.33 Allegato 1) nelle definizioni e termini dice che non sono considerati impianti termici stufe, caminetti ecc..
Ciao
Il DAL n°156 Emilia Romagna (pag.33 Allegato 1) nelle definizioni e termini dice che non sono considerati impianti termici stufe, caminetti ecc..
Ciao
Re: ACE Emilia romagna..problema particolare con camino
Ok perfetto, grazie mille!