uni ts 11300 e ricambi aria E8

Messaggio da girondone »

buon giorno
alla luce delle nuove uni ts che mi pare debbano definire "bene" le varie condizioni al contorno, a seconda se si fà certificazione diagnosi o legge 10....
sapate dirmi per i capannoni E8 cosa dicono?
volumi/h ecc...
grazie
PS. se potete sarebbe un pelo urgente..
:wink:
brontolo
Messaggi: 4
Iscritto il: ven lug 25, 2008 15:54

Re: uni ts 11300 e ricambi aria E8

Messaggio da brontolo »

Valutazione di progetto o standard
Nel caso di aerazione o ventilazione naturale:
-per gli edifici residenziali si assume un tasso di ricambio d'aria pari a 0,3 vol/h;
-per tutti gli altri edifici si assumono i tassi di ricambio d'aria riportati nella UNI10339.
I valori degli indici di affollamento sono assunti pari al 60% di quelli riportati nellasuddetta norma ai fini della determinazione della portata di progetto.
Per gli edifici dotati di sistemi di ventilazione meccanica a semplice flusso (aspirazione) iltasso di ricambio d'aria è fissato pari a:qve = qve,des×k(21)doveqve,des è la portata d'aria di progetto e k è un coefficiente di contemporaneità diutilizzo delle bocchette aspiranti. In assenza di dati di progetto attendibili o comunque diinformazioni più precise, si può assumere k = 1 per sistemi a portata fissa, k = 0,6 perventilazione igro-regolabile.Per gli edifici dotati di sistemi di ventilazione meccanica a doppio flusso il tasso diricambio d'aria è fissato pari a:qve = qve,des× (1 - ηve)(22)doveqve,des è la portata d'aria di progetto del sistema per ventilazione meccanica, ηve èil fattore di efficienza dell'eventuale recuperatore di calore dell'aria (pari a 0 se assente).


Valutazione adattata all'utenza

Per calcoli aventi scopi differenti da quello di progetto o standard è possibile effettuareuna determinazione accurata della portata di ventilazione, tenendo conto anche deirequisiti relativi alla qualità dell'aria interna.Nel caso di aerazione e di ventilazione naturale non è possibile determinare con certezzale portate di rinnovo. Il tasso di ricambio d'aria di un edificio dipende dalle condizioniclimatiche al contorno (velocità e direzione del vento e differenza di temperatura traesterno ed interno), dalla permeabilità dell'involucro e dal comportamento dell'utenza. Ivalori reali di ricambio d'aria reali possono quindi essere notevolmente diversi da quelliindicati per la valutazione di progetto o standard.Ai fini della determinazione della portata di ventilazione richiesta per soddisfare l'esigenzadi qualità dell'aria interna si fa riferimento alle UNIEN13779 e UNIEN15251.Ai fini di un calcolo dettagliato della portata di ventilazione si fa riferimento allaUNIEN15242.


:D

girondone ha scritto:buon giorno
alla luce delle nuove uni ts che mi pare debbano definire "bene" le varie condizioni al contorno, a seconda se si fà certificazione diagnosi o legge 10....
sapate dirmi per i capannoni E8 cosa dicono?
volumi/h ecc...
grazie
PS. se potete sarebbe un pelo urgente..
:wink:
girondone
Messaggi: 12820
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: uni ts 11300 e ricambi aria E8

Messaggio da girondone »

grazie mille!
però credo di avere comunque un prob.
ovvero
la 10339 se non sbaglio l'ultima è del '95 e non contempla gli E8...
quindi sono al punto di prima!? :oops:
brontolo
Messaggi: 4
Iscritto il: ven lug 25, 2008 15:54

Re: uni ts 11300 e ricambi aria E8

Messaggio da brontolo »

ultimo aiuto e poi lavoro

uni 8852
punto 4.1.4

lavoro pesante 40 mc/h per persona x lavoro pesante
30 lavoro medio
25 lavoro leggero
15 lavoro di precisione o seduto

Ricambi (questi) previsti anche nella 626


girondone ha scritto:grazie mille!
però credo di avere comunque un prob.
ovvero
la 10339 se non sbaglio l'ultima è del '95 e non contempla gli E8...
quindi sono al punto di prima!? :oops:
Kaiman
Messaggi: 20
Iscritto il: ven apr 04, 2008 10:34

Re: uni ts 11300 e ricambi aria E8

Messaggio da Kaiman »

Visto che si è in fase di certificazione sarebbe meglio adottare 0.5 vol/h come richiesto sempre al p.to 4.1.4 della noma. Soprattutto perchè spesso e volentieri i capannoni vengono realizzati senza sapere il particolare tipo di attività che all'interno vi verrà svolta..
Sbaglio?
Kaiman
girondone
Messaggi: 12820
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: uni ts 11300 e ricambi aria E8

Messaggio da girondone »

grazie mille a tutti...
girondone
Messaggi: 12820
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: uni ts 11300 e ricambi aria E8

Messaggio da girondone »

ed oggi che quella norma è ritirata?
Spd
Messaggi: 577
Iscritto il: lun giu 25, 2007 11:36
Località: Roma

Re: uni ts 11300 e ricambi aria E8

Messaggio da Spd »

UNI EN 13779, in attesa che esca la nuova 10339