Salve a tutti, leggo spesso il forum anche se non intervengo.
Non riesco a capire quale sia la procedura di calcolo corretta fra queste due:
1) DGRVIII/5018 26.06.2007 (e successiva modifica D.d.u.o. 30.08.07)
e
2) Decreto 15833 Procedura di calcolo.
In alcuni post si fa riferimento a calcoli della 1 mentre in altri a calcoli della 2.
Fra i tanti dubbi mi chiedo come determinare ton e toff. Nella 1 si assume per ton un valore di 14 h e per toff un valore di 10 h, invece nella 2 sembrerebbe che tonn e toff siano calcolati in funzione del fattore di carico FC, ecc (vedi http://www.edilclima.it/forum/viewtopic ... +di+carico).
Se lo conoscete potete mettere il link della procedura ufficiale?
Grazie in anticipo a chi vorrà rispondere
Qual è la procedura di calcolo corretta?
Moderatore: Edilclima
Re: Qual è la procedura di calcolo corretta?
La procedura di calcolo è il Decreto 15833
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Qual è la procedura di calcolo corretta?
Grazie SuperP