programma ec501.
n.1 locale riscaldato con n.6 generatori di aria calda (34 kw cadauno)
n.1 locale condizionato con 5 spit a pompa di calore (5 kw cadauno)
come faccio ad inserirli sulla maschera dei rendimenti?
purtroppo dobbiamo certificarlo
capannone e programma edilclima
Moderatore: Edilclima
Re: capannone e programma edilclima
Ti consiglio di creare due zone, una per la parte riscaldata con i generatori, l'altra per la parte riscaldata con gli split. Per ciascuna delle zone si potrà inserire un unico genertore fittizio di potenza pari alla somma dei generatori effettivi. L'errore che si commette dovrebbe essere molto contenuto.