dove posso reperire dati attendibili o almeno da cui prendere spunto per determinare la trasmittanza termica di una copertura a volta in pietra o tufo?
è corretto simulare la stratigrafia applicando una altezza "media" al "solaio-volta"?
in tal caso avremmo una stratigrafia del tipo:
- intonaco
- conci di tufo
- materiale incoerente (per i rinfianchi)
- massetto
- pavimento
che ne dite?
ambiente con copertura a volta - APE
Moderatore: Edilclima
Re: ambiente con copertura a volta - APE
Ciao
In questi casi io la simulo con Therm. Basta fare la simulazione su metà volta tagliando in mezzeria.
(vedi esempio allegato con U=0.096)
Fabrizio
In questi casi io la simulo con Therm. Basta fare la simulazione su metà volta tagliando in mezzeria.
(vedi esempio allegato con U=0.096)
Fabrizio
- Allegati
-
- 20181002 stratigrafia P04a.png (18.19 KiB) Visto 3754 volte
Re: ambiente con copertura a volta - APE
Corretto come procede fp67.
(A parte il valore di U che è 0,96 e non 0.096... )
(A parte il valore di U che è 0,96 e non 0.096... )
Re: ambiente con copertura a volta - APE
No, no. Era proprio 0.096 (guarda risultato in therm) per quanto possa sembrar strano.
In quel caso il riempimento sopra l'estradosso della volta fu fatto con materiale leggero e coibente. Il ridondante spessore era dovuto alla necessità di raggiungere una determinata quota. Poi fu pure posato uno strato di xps.
Di qui il valore effetivamente un po' "stupefacente", arrotondabile a 0.1