ambiente con copertura a volta - APE

Messaggio da ildubbio »

dove posso reperire dati attendibili o almeno da cui prendere spunto per determinare la trasmittanza termica di una copertura a volta in pietra o tufo?
è corretto simulare la stratigrafia applicando una altezza "media" al "solaio-volta"?
in tal caso avremmo una stratigrafia del tipo:
- intonaco
- conci di tufo
- materiale incoerente (per i rinfianchi)
- massetto
- pavimento

che ne dite?
fp67
Messaggi: 466
Iscritto il: mar mar 16, 2010 14:25

Re: ambiente con copertura a volta - APE

Messaggio da fp67 »

Ciao

In questi casi io la simulo con Therm. Basta fare la simulazione su metà volta tagliando in mezzeria.
(vedi esempio allegato con U=0.096)

Fabrizio
Allegati
20181002 stratigrafia P04a.png
20181002 stratigrafia P04a.png (18.19 KiB) Visto 3738 volte
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: ambiente con copertura a volta - APE

Messaggio da Terminus »

Corretto come procede fp67.
(A parte il valore di U che è 0,96 e non 0.096... :mrgreen: )
fp67
Messaggi: 466
Iscritto il: mar mar 16, 2010 14:25

Re: ambiente con copertura a volta - APE

Messaggio da fp67 »

Terminus ha scritto: lun ott 26, 2020 23:33 (A parte il valore di U che è 0,96 e non 0.096... :mrgreen: )
No, no. Era proprio 0.096 (guarda risultato in therm) per quanto possa sembrar strano.
In quel caso il riempimento sopra l'estradosso della volta fu fatto con materiale leggero e coibente. Il ridondante spessore era dovuto alla necessità di raggiungere una determinata quota. Poi fu pure posato uno strato di xps.
Di qui il valore effetivamente un po' "stupefacente", arrotondabile a 0.1
:wink: