Buonasera,

Sto facendo una legge 10 per un edificio residenziale ex-novo dove l'EPH è pari a 17,64 kWh/m2 annui e l'EPgl,tot è pari a 9,99 kWh/m2 annui.

Secondo il regolamento edilizio di Opera (MI) si può accedere alla riduzione degli oneri urbanizzazione secondaria in accordo all'art. 153 che recita:

ARTICOLO 153 - INCENTIVI DIRETTI DI CARATTERE ECONOMICO
Allo scopo di incentivare la qualità energetica degli edifici sono previste delle riduzioni degli oneri di urbanizzazione secondaria vigenti alla data della domanda di concessione:
a. in misura del 20% per gli edifici con fabbisogno di calore < 40kW/m2 anno;
b. in misura del 40% per gli edifici con fabbisogno di calore < 40kW/m2 anno.


Per il fabbisogno di calore e quindi per accedere agli sgravi fiscali credo che, per come recita il regolamento, bisognerebbe considerare l'EPH, mentre il tecnico comunale ha preso il considerazione l'EPgl,tot.

Ora, il quesito che vorrei porvi è il seguente:

Ai fini della riduzione degli oneri, quale parametro va preso in considerazione? l'EPH oppure l'EPgl,tot?

C'è una normativa regionale che indichi con chiarezza a quale parametro fare riferimento?

Grazie
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7779
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: FABBISOGNO DI CALORE EDIFICIO RESIDENZIALE

Messaggio da NoNickName »

Se hai fatto copia incolla giusto, nel tuo caso non fa nessuna differenza
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1229
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: FABBISOGNO DI CALORE EDIFICIO RESIDENZIALE

Messaggio da travereticolare »

pardon, ho fatto copia e incolla sbagliato, questo è l'articolo 153 corretto:

a. in misura del 20% per gli edifici con fabbisogno di calore ≤ 40 kWh/m2 anno;
b. in misura del 40% per gli edifici con fabbisogno di calore ≤ 15 kWh/m2 anno.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
L'Enzo
Messaggi: 759
Iscritto il: mar ago 28, 2007 20:34

Re: FABBISOGNO DI CALORE EDIFICIO RESIDENZIALE

Messaggio da L'Enzo »

non conosco Opera.

A livello nazionale e regionale lo scomputo lo verifiche su Epgl
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1229
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: FABBISOGNO DI CALORE EDIFICIO RESIDENZIALE

Messaggio da travereticolare »

A livello nazionale e regionale lo scomputo lo verifiche su Epgl
se non è troppo disturbo posso chiederti dove trovare tale indicazione?
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
L'Enzo
Messaggi: 759
Iscritto il: mar ago 28, 2007 20:34

Re: FABBISOGNO DI CALORE EDIFICIO RESIDENZIALE

Messaggio da L'Enzo »

Regione Lombardia Decreto dirigente unità organizzativa 8 marzo 2017 - n. 2456 10. SCOMPUTI VOLUMETRICI
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1229
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: FABBISOGNO DI CALORE EDIFICIO RESIDENZIALE

Messaggio da travereticolare »

Molto gentile, grazie!