Messaggio da IDStudioToninelli »

Buongiorno sto predisponendo una legge 10 per la manutenzione di una copertura di un capannone (cat. E.8) con normativa nazionale, la stratigrafia è 5 cm calcestruzzo, 14 cm lana di roccia (ivoser par 4+) e pannello in alluminio TEK 28 con 1 cm di schiuma pir, due quesiti:
1. Lasciando la stratigrafia solo con la lana di roccia mi risulta verificato, inserendo il pannello di alluminio mi crea la condensa interstiziale, come è possibile "giustificare" e/o risolvere la verifica della trasmittanza.
2. Inoltre devo verificare la riflettanza del pannello in alluminio, come faccio se non è riportato nessun tipo di valore nella scheda tecnica?
Grazie