Chiarimento sulla certificazione di un edificio esistente

Inviato: lun ott 01, 2018 10:50
da lorenzo12
Buongiorno volevo chiedere un informazione per quanto riguarda la certificazione di un ufficio situato in un edificio del 1940 circa....
Facendo il calcolo finale dell Ape ottengo una classe G di ( EP gl,nren di 5020.16 kw/anno) l ufficio non è dotato ne di impianto di riscaldamento ne di acqua calda sanitaria... i consumi mi sembrano un po' alti.... è possibile..?
Lo spessore dei muri è di circa 60 cm, so che anche questo incide molto sulla classe energetica ma i consumi mi sembrano troppo elevati ?
Come programma uso Termolog Epix 9
Grazie !

Re: Chiarimento sulla certificazione di un edificio esistente

Inviato: lun ott 01, 2018 11:13
da NoNickName
5MWh/m2/anno secondo te?

Re: Chiarimento sulla certificazione di un edificio esistente

Inviato: lun ott 01, 2018 11:45
da lorenzo12
infatti ho chiesto apposta perchè erano così eccessivi...a cosa può essere dovuto?

Re: Chiarimento sulla certificazione di un edificio esistente

Inviato: lun ott 01, 2018 11:48
da NoNickName
lorenzo12 ha scritto: lun ott 01, 2018 11:45 infatti ho chiesto apposta perchè erano così eccessivi...a cosa può essere dovuto?
Boh. Un errore nell'imputazione?

Re: Chiarimento sulla certificazione di un edificio esistente

Inviato: lun ott 01, 2018 14:58
da lorenzo12
Sisi ho risolto grazie vi era un piccolo errore nel inserimento dei mq....