Pagina 1 di 1

dm minimi divisori 0,8

Inviato: gio gen 25, 2018 10:00
da girondone
A eccezione della categoria E.8, nel caso di nuova costruzione e ristrutturazione importante di
primo livello di edifici esistenti, questo ultimo limitatamente alle demolizioni e ricostruzioni, da
realizzarsi in zona climatica C, D, E ed F, nonché in caso di realizzazione di pareti interne per la
separazione delle unità immobiliari, il valore della trasmittanza (U) delle strutture edilizie di
separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti, fatto salvo il rispetto del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 e successive modificazioni, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 1997, recante determinazione dei requisiti
acustici passivi degli edifici, deve essere inferiore o uguale a 0,8 W/m2K, nel caso di pareti
divisorie verticali e orizzontali. Il medesimo limite deve essere rispettato per tutte le strutture
opache, verticali, orizzontali e inclinate, che delimitano verso l’ambiente esterno gli ambienti
non dotati di impianto di climatizzazione adiacenti agli ambienti climatizzati.
ipotizzando di essere in nuovo o cmq in un caso in cui devo soddisfare questo punto
se ho edificio diciamo 4 app due per piano
ok 0,8 per tramezze e solaio che divino le 4 ui
e fin li ok
poi ho il sottotetto non risc
l ultima parte mi dice che il tetto sopra a questo sottotetto dovrà avere lo 0,8 e sono a posto perché cmq il tetto è isolato ( anche perché in due camere in realtà è a vista e quidni il sottotetto ha sup minore dei due app sottostanti
MA
il sottotetto è considerato altra UI e quindi devo fare 0,8 il solaio tra le ui e il sottotetto o no?

Re: dm minimi divisori 0,8

Inviato: gio gen 25, 2018 12:00
da girondone
dovrebbe essere così no?

il sottotetto è considerato altra UI e quindi devo fare 0,8 il solaio tra le ui e il sottotetto o no?
é altra UI se accatastata come soffitta (o quel che è)
se invece è accatastato insieme all'appartamento sotto (=disegnato nella stessa planimetria) allora NON è un'altra UI

Re: dm minimi divisori 0,8

Inviato: gio gen 25, 2018 13:19
da lbasa
... il sottotetto è considerato altra UI e quindi devo fare 0,8 il solaio tra le ui e il sottotetto o no?
é altra UI se accatastata come soffitta (o quel che è) ...
Per me il sottotetto non è U.I., una soffitta può essere U.I. se è dotata di autonoma funzionalità. E non ci credo.
Vale la regola del limite 0,8 fra il sottotetto e l'esterno, non come dici Tu fra il solaio ed il sottotetto; altrimenti perderesti la correlazione col limite fra climatizzati e non climatizzati (quella che richiede il fattore di correzione come da 11300), argomento che hai discusso qualche giorno fa in altro forum perchè il tuo SW individuava un errore nei DM che in realtà non c'è.

Re: dm minimi divisori 0,8

Inviato: gio gen 25, 2018 13:58
da girondone
stavo giusto aggingendo questo
premettendo che appunto il tetto sopra avrebbe lo 0, 9 ma in realtà sono sotto lo 0,3 perchè cmq ha delle parti a vista su dei locali

cmq
tornando al mio solaio.... in relatà la cosa è ancora "diversa"
nel senso che
se sono in nuovo demoliz ricostruz o ristt 1 livello non ho le U limite ma ho l H't e in quel caso devo valutare la storia scritta sopra
se fossi in secondo livello ho la U limite da applicare alla struttura che appunto divide risc da non risc a porescindere

Re: dm minimi divisori 0,8

Inviato: gio gen 25, 2018 18:01
da L'Enzo
Caso di nuovo edificio.
NO, lo 0,8 non vale per il solaio tra ambiente clima e sottotetto. Il sottotetto è ambiente NC e ti devi calcolare la temperatura in modo analitico. In base alla temperatura del locale hai il fattore di correzione e relativo limite di U.

Re: dm minimi divisori 0,8

Inviato: gio gen 25, 2018 18:45
da girondone
si
la situazione ve la tralascio perchè è un delirio
pdc di anni fa .. poi varianti ecc ecc
quindi già capire che leggi seguire è un casino

cmq restando al dm minimi
se sono in riqualificazione energetica o ristrutturazione di primo livello
ho la richiesta della U limite anche per quel solaio

per riqualificazione ho anche H't

se si sale di intervento a ristrutturazione di primo livello o nuovo ecc ecc
non ho la U limite per le singole strutture
ho H't e poi il discoro dei divisori