Classificazione max con generatori condens
Moderatore: Edilclima
Classificazione max con generatori condens
Buongiorno, ho dovuto fermarmi col lavoro per un po' di tempo; ora sicuramente ho perso alcuni passaggi.
Su nuova costruzione in Lombardia zona "E" con pacchetti isolanti a cappotto molto molto performanti e buona cura dei ponti termici, ma con generatore di calore a condensazione invernale su pavimento e motocondensante esterna per periodo estivo su terminali idronici interni, nessuna possibilità di installare pannelli ftv o termici per vincoli ambientali, è possibile raggiungere per vostra esperienza comunque una classe A1 (lombardia)?
Serve per forza installare una PDC inverno/estate, anche senza supporto solare ?
Su nuova costruzione in Lombardia zona "E" con pacchetti isolanti a cappotto molto molto performanti e buona cura dei ponti termici, ma con generatore di calore a condensazione invernale su pavimento e motocondensante esterna per periodo estivo su terminali idronici interni, nessuna possibilità di installare pannelli ftv o termici per vincoli ambientali, è possibile raggiungere per vostra esperienza comunque una classe A1 (lombardia)?
Serve per forza installare una PDC inverno/estate, anche senza supporto solare ?
Re: Classificazione max con generatori condens
vincoli ambientali? (scusa se non sono d'aiuto per il quesito che poni)
Re: Classificazione max con generatori condens
Si vincolo paesistico per zona A in cui non sono ammessi i pannelli solari
Re: Classificazione max con generatori condens
Le quote rinnovabili come le rispetti? Il vincolo "ambientale" come è scritto? Ti hanno vietato esplicitamente di installare qualsiasi cosa a tetto?
redigere redigere redigere
Re: Classificazione max con generatori condens
Si vincolo ambientale del Comune e soprintendenza,
E' così anche per i centri storici, per cui impossibilità di montare pannelli che alterino il contesto del paesaggio.
decreto legislativo n. 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio).
E' così anche per i centri storici, per cui impossibilità di montare pannelli che alterino il contesto del paesaggio.
decreto legislativo n. 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio).
Re: Classificazione max con generatori condens
Peccato che il nuovo regolamento sulle autorizzazioni (DPR 31/2017) sia arrivato tardi; a partire da esso i pannelli installati su coperture piane e "non visibili dall’esterno" sono ora interventi liberi.Si vincolo ambientale del Comune e soprintendenza ...
Re: Classificazione max con generatori condens
per cui sarebbero ammessi pannelli SOLO sulle coperture piane, quindi installati orizzontalmente non in vista ?
Re: Classificazione max con generatori condens
ti consiglio di leggere attentamente il DPR 31/07 già citato e valutare un aggiornamento del progetto a tale norma.
sono diventati liberi da vincolo anche i pannelli installati in aderenza alla falda, anche visibili, purchè non vi sia il vincolo monumentale.
Re: Classificazione max con generatori condens
Si ma il problema è che il committente ha già optato per i generatori, per cui adesso chiede quale classe max è possibile raggiungere in queste condizioni.
Siccome ho la sensazione (senza fare diagnosi da importare in cened), che non sia raggiungibile una classe A1, chiedevo a voi se è comunque possibile secondo casi simili già visti.
Siccome ho la sensazione (senza fare diagnosi da importare in cened), che non sia raggiungibile una classe A1, chiedevo a voi se è comunque possibile secondo casi simili già visti.
Re: Classificazione max con generatori condens
Ma il decreto 28 FV a parte come lo verifichi?
Re: Classificazione max con generatori condens
Se parli di L10, non lo verifichi riportando nella sezione "deroghe" il riferimento al decreto 2004; se parli di cened non lo so !
Cened non lo sopporto proprio
Cened non lo sopporto proprio
Re: Classificazione max con generatori condens
Ma il vincolo ti permette di non mettere fb e va bene ( sempre se non esista altro da mettere)
Ma il resto del 28 ovvero la percentuale Fer lo dovrai pure verificare.. credo io
Su cened non parlo che non conosco
Ma il resto del 28 ovvero la percentuale Fer lo dovrai pure verificare.. credo io
Su cened non parlo che non conosco
Re: Classificazione max con generatori condens
Continuo a non capire. Non è il committente a decidere cosa può o non può fare. I vincoli sulle rinnovabili sui tetti sono molto meno stringenti di quanto si pensa come ti hanno già detto (non puoi generalizzare con un "sono in centro storico"), e le scelte impiantistiche sono molteplici.
redigere redigere redigere
Re: Classificazione max con generatori condens
Attenzione perchè bisogna distinguere tra vincolo e vincolo.
Il vincolo che dici tu, mi sembra di capire, è un vincolo di paesaggio, trattandosi di centro storico, quindi ok non mettere il fotovoltaico o i pannelli solari, ma lì ti fermi. Tutto il resto lo devi rispettare, compreso l'obbligo sostanziale di mettere la pompa di calore. Magari non arriverai a soddisfare integralmente le % richieste dal D.LGS. 28/2011 per la mancanza del FV, ma non puoi pensare di cavartela con una caldaia a condensazione solo perchè hai un vincolo di paesaggio.
Discorso diverso se fosse proprio il palazzo storico, quindi vincolo monumentale sull'edificio, lì potresti andare in deroga a un sacco di cose.
ciao Gianluca
Il vincolo che dici tu, mi sembra di capire, è un vincolo di paesaggio, trattandosi di centro storico, quindi ok non mettere il fotovoltaico o i pannelli solari, ma lì ti fermi. Tutto il resto lo devi rispettare, compreso l'obbligo sostanziale di mettere la pompa di calore. Magari non arriverai a soddisfare integralmente le % richieste dal D.LGS. 28/2011 per la mancanza del FV, ma non puoi pensare di cavartela con una caldaia a condensazione solo perchè hai un vincolo di paesaggio.
Discorso diverso se fosse proprio il palazzo storico, quindi vincolo monumentale sull'edificio, lì potresti andare in deroga a un sacco di cose.
ciao Gianluca
Re: Classificazione max con generatori condens
Il vincolo paesaggistico non è più tale per le fer.
Re: Classificazione max con generatori condens
quotobarabba ha scritto: ↑ven gen 12, 2018 11:32 Attenzione perchè bisogna distinguere tra vincolo e vincolo.
Il vincolo che dici tu, mi sembra di capire, è un vincolo di paesaggio, trattandosi di centro storico, quindi ok non mettere il fotovoltaico o i pannelli solari, ma lì ti fermi. Tutto il resto lo devi rispettare, compreso l'obbligo sostanziale di mettere la pompa di calore. Magari non arriverai a soddisfare integralmente le % richieste dal D.LGS. 28/2011 per la mancanza del FV, ma non puoi pensare di cavartela con una caldaia a condensazione solo perchè hai un vincolo di paesaggio.
Discorso diverso se fosse proprio il palazzo storico, quindi vincolo monumentale sull'edificio, lì potresti andare in deroga a un sacco di cose.
ciao Gianluca
quello che dicevo ma scritto bene