rendimento globale impianto di riscaldamento in CENED

Normativa Europea, Nazionale e Regionale sulla classificazione e certificazione energetica degli edifici, accreditamento tecnici, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Avatar utente
luka
Messaggi: 48
Iscritto il: ven mar 23, 2007 00:23
Località: gravedona (co)

rendimento globale impianto di riscaldamento in CENED

Messaggio da luka »

qualcuno mi sa dire come viene calcolato il "rendimento globale dell'impianto di riscaldamento" nel CENED
in quanto ho verificato che secondo me i valori sono oltremodo bassi
jerryluis
Messaggi: 2396
Iscritto il: mer apr 04, 2007 20:46
Località: Nella Regione delle Banane

Re: rendimento globale impianto di riscaldamento in CENED

Messaggio da jerryluis »

luka ha scritto:qualcuno mi sa dire come viene calcolato il "rendimento globale dell'impianto di riscaldamento" nel CENED
in quanto ho verificato che secondo me i valori sono oltremodo bassi
Semplicemente non vengono calcolati :D

usa dei coefficiente grossolani secondo indicazioni cti
Avatar utente
luka
Messaggi: 48
Iscritto il: ven mar 23, 2007 00:23
Località: gravedona (co)

Messaggio da luka »

no viene calcolato , ma non è il prodotto dei vari rendimenti inseriti :cry: :cry:
vedi Energia primaria-> impianto di riscaldamento
in alto a destra...
Avatar utente
luka
Messaggi: 48
Iscritto il: ven mar 23, 2007 00:23
Località: gravedona (co)

Messaggio da luka »

con gli stessi dati in ingresso importando il file .cnd
con la vecchia versione il rendimento era 0,95
con la versione 07.11.07 il rendimento diventa 0,53
unica modifica ho corretto la potenza elettrica del bruciatore
ma la modifica introdotta non dovrebbe pesare così!!!!!!
chiaramente alla fine cambia anche la classe di attribuzione :( :(

DOV'E' L' ERRORE?????
gfrank
Messaggi: 1238
Iscritto il: ven set 15, 2006 12:57

Re: rendimento globale impianto di riscaldamento in CENED

Messaggio da gfrank »

luka ha scritto:qualcuno mi sa dire come viene calcolato il "rendimento globale dell'impianto di riscaldamento" nel CENED
in quanto ho verificato che secondo me i valori sono oltremodo bassi
Vedi la procedura, descritta nel decreto allegato E che è lo stesso del 5018

gfrank
Avatar utente
luka
Messaggi: 48
Iscritto il: ven mar 23, 2007 00:23
Località: gravedona (co)

Messaggio da luka »

sappiate che tutte le certificazioni fatte finora sono sbagliate .... :oops: :oops:
ecco cosa mi ha risposto cened


Buongiorno,
nella versione precedente del software c'era un errore nelle formule inserite per il calcolo della parte impiantistica quindi non è strano che il risultato cambi e anche di una certa entità.
Per quanto riguarda il rendimento globale, come riportato nell'ALLEGATO E, viene calcolato come rapporto tra il fabbisogno energetico dell'involucro e il fabbisogno di energia primaria.
Cordiali saluti


Staff Cened
Organismo di Accreditamento Certificazione Energetica Edifici
Punti Energia
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Messaggio da arkanoid »

la responsabilità verso gli utenti è loro e se io ho fatto una casa con dei valori generati dal loro programma, ho stimato rendimenti e consumi, gli faccio causa e dopo una dichiarazione del genere non possono che pagarmi i danni. Questi sono pazzi furiosi.
claudio
Messaggi: 504
Iscritto il: mer feb 21, 2007 10:23

Messaggio da claudio »

quoto, io me ne fotto se nelle versioni precedenti ci sono errori e di conseguenza nelle mie ACE. io non ho potere di intevenire e/o forzare il loro sw. l'importante è che io inserisca tutti i dati corretti, in modo corretto. tutto il resto mi avanza.
che si fottano.
claudio
jerryluis
Messaggi: 2396
Iscritto il: mer apr 04, 2007 20:46
Località: Nella Regione delle Banane

Messaggio da jerryluis »

claudio ha scritto:quoto, io me ne fotto se nelle versioni precedenti ci sono errori e di conseguenza nelle mie ACE. io non ho potere di intevenire e/o forzare il loro sw. l'importante è che io inserisca tutti i dati corretti, in modo corretto. tutto il resto mi avanza.
che si fottano.
Concordo e spero sempre più che il ricorso degli ordini si estenda al cened e regione Lombardia, obbligandoli a risarcire i danni cagionati !!
Andrea70
Messaggi: 629
Iscritto il: ven lug 13, 2007 10:11
Località: Trento
Contatta:

causa

Messaggio da Andrea70 »

Per gli amici Lombardi.
Ma perchè non vi coalizzate e non gli fate una CAUSA da paura.
Sparate una richiesta di risarcimento danni astronomica.
L'unione fa la forza e qui sul forum siete in tanti!
Questa gente deve tornare a coltivare i campi.
Avatar utente
ilverga
Messaggi: 2215
Iscritto il: gio ott 05, 2006 17:42
Località: prov. MI

Re: causa

Messaggio da ilverga »

Andrea70 ha scritto:Per gli amici Lombardi.
Ma perchè non vi coalizzate e non gli fate una CAUSA da paura.
Sparate una richiesta di risarcimento danni astronomica.
L'unione fa la forza e qui sul forum siete in tanti!
Questa gente deve tornare a coltivare i campi.
CAUSA PERSA IN PARTENZA...:
ci sono già state minacce velate da parte dei softwaristi, in quanto non hanno ancora ottenuto i codici per adattare i loro prodotti al programma del CENED. Non ho idea quanto tempo abbiano bisogno i swristi per adattare il tutto, ma non credo 2 giorni...e siamo al 03.12.2007: tra 29 gg. entra in vigore la nuova procedura, ci sono di mezzo l'Immmacolata, Natale, S.Stefano, Capodanno...e mi spieghi con cosa partiamo noi a gennaio?? Poveri noi...e povera Lombardia!!! :( :(
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Messaggio da SuperP »

luka ha scritto:con gli stessi dati in ingresso importando il file .cnd
con la vecchia versione il rendimento era 0,95
con la versione 07.11.07 il rendimento diventa 0,53
DOV'E' L' ERRORE?????
successo anche a me.. continua a cambiare i dati e alla fine vedrai che aumenta.. Vai avanti con la procedura
Con gli stessi dati sono passato da 0,55 a 0,8
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/