Buongiorno,
la norma 11300-6 tra il suo campo di applicazione riporta impianti destinati al sollevamento e al trasporto di persone o persone accompagnate da cose in un edificio...
Il Montacarichi che NON è costruito ed utilizzato per trasportare persone accompagnate da cose, ma solo cose, non si inserisce nel fabbisogno energetico per edifici non residenziali, corretto?
Montacarichi APE
Moderatore: Edilclima
Re: Montacarichi APE
Sembrerebbe di sì.
La base di tutto è il 192, dove si parla in modo semplificato di "impianti ascensori e scale mobili" (stesso titolo della parte 6 della 11300). E niente altro nelle definizioni.
La 11300-6 (anche se cita i montacarichi) nel campo di applicazione menziona solo sistemi di trasporto di persone o persone accompagnate da cose.
Certo poi enumera anche i monta-auto e i montacarichi.... E il capitolo 5 è titolato "trasporto di persone "e/o" cose.
Nella 11300-5 si parla però esclusivamente del servizio di "trasporto di persone".
Si può concludere che la pura movimentazione di oggetti (i piccoli montacarichi dei ristoranti, ad esempio, ma anche i monta-auto) non è oggetto di analisi.
Per la precisione gli edifici interessati dal calcolo dell'energia legata ai sistemi di trasporto sono quelli del TERZIARIO.
Esclusi quindi gli industriali [E.8], le residenze [E.1(1)] e forse conventi, case di pena e collegi [E.1 (2)]
[ATTENZIONE, HO CORRETTO UN MIO ERRORE: gli alberghi [E.1 (3) ] sono terziario]
La base di tutto è il 192, dove si parla in modo semplificato di "impianti ascensori e scale mobili" (stesso titolo della parte 6 della 11300). E niente altro nelle definizioni.
La 11300-6 (anche se cita i montacarichi) nel campo di applicazione menziona solo sistemi di trasporto di persone o persone accompagnate da cose.
Certo poi enumera anche i monta-auto e i montacarichi.... E il capitolo 5 è titolato "trasporto di persone "e/o" cose.
Nella 11300-5 si parla però esclusivamente del servizio di "trasporto di persone".
Si può concludere che la pura movimentazione di oggetti (i piccoli montacarichi dei ristoranti, ad esempio, ma anche i monta-auto) non è oggetto di analisi.
Per la precisione gli edifici interessati dal calcolo dell'energia legata ai sistemi di trasporto sono quelli del TERZIARIO.
Esclusi quindi gli industriali [E.8], le residenze [E.1(1)] e forse conventi, case di pena e collegi [E.1 (2)]
[ATTENZIONE, HO CORRETTO UN MIO ERRORE: gli alberghi [E.1 (3) ] sono terziario]
Ultima modifica di Spd il ven set 22, 2017 18:13, modificato 2 volte in totale.
Re: Montacarichi APE
Grazie per tutte le precise informazioni!