devo determinare il rendimento di generazione secondo il metodo precalcolato della UNI 11300 (punto 6.6.2).
il fattore correttivo F1 dipende dal rapporto tra potenza del generatore installato e potenza richiesta.
per calcolare la potenza richiesta è corretto dividere il fabbisogno (energia espresso in kWh) per il numero di ore di funzionamento?
grazie
calcolo potenza richiesta da fabbisogno energetico
Moderatore: Edilclima
Re: calcolo potenza richiesta da fabbisogno energetico
in pratica devo confrontare la potenza termica richiesta dall'immobile con la potenza del generatore effettivamente installato.
la potenza richiesta può essere calcolata dividendo il fabbisogno di energia (espresso in kWh e calcolato per la redazione dell'APE ) per il numero di ore di funzionamento dell'impianto (previsto dalla legge)?
la potenza richiesta può essere calcolata dividendo il fabbisogno di energia (espresso in kWh e calcolato per la redazione dell'APE ) per il numero di ore di funzionamento dell'impianto (previsto dalla legge)?
Re: calcolo potenza richiesta da fabbisogno energetico
la velocità di un ciclista impegnato nella volata sul traguardo si può calcolare dividendo il tempo che impiega a fare il giro d'italia per la distanza in km che dura la gara?
ecco
ecco
-
- Messaggi: 5300
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: calcolo potenza richiesta da fabbisogno energetico
La potenza te la devi calcolare, non puoi ricavarla dal consumo energetico stagionale.
Tom Bishop