calcolo potenza richiesta da fabbisogno energetico

Normativa Europea, Nazionale e Regionale sulla classificazione e certificazione energetica degli edifici, accreditamento tecnici, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
spinte
Messaggi: 25
Iscritto il: mar nov 10, 2015 11:57

calcolo potenza richiesta da fabbisogno energetico

Messaggio da spinte » ven lug 21, 2017 19:33

devo determinare il rendimento di generazione secondo il metodo precalcolato della UNI 11300 (punto 6.6.2).
il fattore correttivo F1 dipende dal rapporto tra potenza del generatore installato e potenza richiesta.
per calcolare la potenza richiesta è corretto dividere il fabbisogno (energia espresso in kWh) per il numero di ore di funzionamento?
grazie

spinte
Messaggi: 25
Iscritto il: mar nov 10, 2015 11:57

Re: calcolo potenza richiesta da fabbisogno energetico

Messaggio da spinte » mar lug 25, 2017 15:48

in pratica devo confrontare la potenza termica richiesta dall'immobile con la potenza del generatore effettivamente installato.
la potenza richiesta può essere calcolata dividendo il fabbisogno di energia (espresso in kWh e calcolato per la redazione dell'APE ) per il numero di ore di funzionamento dell'impianto (previsto dalla legge)?

Ronin
Messaggi: 2992
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: calcolo potenza richiesta da fabbisogno energetico

Messaggio da Ronin » gio lug 27, 2017 14:24

la velocità di un ciclista impegnato nella volata sul traguardo si può calcolare dividendo il tempo che impiega a fare il giro d'italia per la distanza in km che dura la gara? :roll:
ecco :mrgreen:

Tom Bishop
Messaggi: 1336
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: calcolo potenza richiesta da fabbisogno energetico

Messaggio da Tom Bishop » ven lug 28, 2017 05:23

La potenza te la devi calcolare, non puoi ricavarla dal consumo energetico stagionale.
Tom Bishop

Rispondi

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 2 ospiti