Buonasera a tutti,
apro questo posto perché mi trovo in difficoltà con privati e costruttori nella redazione di A.P.E. quando entra in gioco la V.M.C.
Mi capita spesso con EC 700 che andando a certificare abitazioni con buoni isolamenti, PDC e fotovoltaico abbondante, di peggiorare la classe energetica del fabbricato inserendo gli assorbimenti elettrici dei ventilatori della VMC. Personalmente ho sempre proposto la ventilazione meccanica con recupero di calore puntando principalmente al benessere interno rispetto all’efficientamento energetico. In queste condizioni di peggioramento però mi trovo ancora più in difficoltà nel giustificare il prezzo di tali impianti.
Condividete questa situazione? Riuscite a giustificare ugualmente la VMC?
Grazie
VMC e classe energetica
Moderatore: Edilclima
Re: VMC e classe energetica
peggiora la classe o aumenta EP,gl,nren?
se peggiora la classe...è abbastabza anomalo ma effettivamente possibile in quanto a mio parere edificio di riferimento ha parametri per vmc molto restrittivi, si veda potenze elettriche per m3, ecc.
se aumenta EPgl,nren mi pare corretto
se peggiora la classe...è abbastabza anomalo ma effettivamente possibile in quanto a mio parere edificio di riferimento ha parametri per vmc molto restrittivi, si veda potenze elettriche per m3, ecc.
se aumenta EPgl,nren mi pare corretto
Re: VMC e classe energetica
anche io sto cercando di approfondire meglio il discorso
Re: VMC e classe energetica
nessuno ha approfondito un po la cosa?
la fuori "metti vmc che guadagni 1 o 2 classi"
a me peggiora sempre altro che migliorare
la fuori "metti vmc che guadagni 1 o 2 classi"
a me peggiora sempre altro che migliorare
Re: VMC e classe energetica
Anche a me in genere peggiora, a meno di non mettere rendimenti del 98%...
Re: VMC e classe energetica
infatti
anceh perchè se parti da un n50 medio visto che quasi sempre no abbiamo mica la misurazione...
anceh perchè se parti da un n50 medio visto che quasi sempre no abbiamo mica la misurazione...
Re: VMC e classe energetica
La mia situazione non è cambiata dal 2017.
Non ho ancora provato a fare simulazioni con VMC localizzate, tipo quelle da 60 mc/h e 4 W di assorbimento.
Non ho ancora provato a fare simulazioni con VMC localizzate, tipo quelle da 60 mc/h e 4 W di assorbimento.
Re: VMC e classe energetica
se potete prendete un app qualunque con ventilaz naturale
aggingete una vmc classica doppio flusso
poi oltre a vedere il risultato se potete guardate che imp di ventilaz ha messo il vostro software nell edificio di riferimento per ape
aggingete una vmc classica doppio flusso
poi oltre a vedere il risultato se potete guardate che imp di ventilaz ha messo il vostro software nell edificio di riferimento per ape