Nel caso di massetti realizzati con prodotti specifici tipo PARIS Laterlite o equivalenti:
1- non sono necessari giunti di dilatazione
2- non è indispensabile prevedere il ciclo di avviamento con shock termico
Per quanto riguarda il punto 1, si può farne a meno anche in corrispondenza di soglie o in locali con forme strane?
Per quanto riguarda il punto 2, sarà veramente così? finora ho sempre richiesto l'avviamento con shock termico secondo uni 1264.
Massetti radianti
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 5278
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Massetti radianti
Ogni massetto fa a se. Devi riferirti alle indicazioni del produttore. Io solitamente con i massetti del tipo a terra umidi i giunti li faccio sempre fare. Con quelli autolivellanti, invece, mai. Per quanto riguarda lo shock termico lo ritengo sempre necessario per stabilizzare il materiale e non cedo alle sirene del chissenefotte e obbligo all'esecuzione documentata.
Tom Bishop
Re: Massetti radianti
Più o meno anche io mi comporto così, ma volevo confrontarmi con dei colleghi sull'argomento. Grazie!
Re: Massetti radianti
Confermo: lo shock termico è necessario.
per prodotti specifici ci si riferisce alla scheda tecnica del produttore.
Di solito il Paris, per citarne uno che ho già utilizzato, si comporta bene e i giunti si fanno solo in casi estremi.
per prodotti specifici ci si riferisce alla scheda tecnica del produttore.
Di solito il Paris, per citarne uno che ho già utilizzato, si comporta bene e i giunti si fanno solo in casi estremi.
---------------------------------------------
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
---------------------------------------------
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
---------------------------------------------