Massetti radianti

Inviato: gio dic 15, 2016 18:42
da ponca
Nel caso di massetti realizzati con prodotti specifici tipo PARIS Laterlite o equivalenti:

1- non sono necessari giunti di dilatazione
2- non è indispensabile prevedere il ciclo di avviamento con shock termico

Per quanto riguarda il punto 1, si può farne a meno anche in corrispondenza di soglie o in locali con forme strane?
Per quanto riguarda il punto 2, sarà veramente così? finora ho sempre richiesto l'avviamento con shock termico secondo uni 1264.

Re: Massetti radianti

Inviato: ven dic 16, 2016 06:25
da Tom Bishop
Ogni massetto fa a se. Devi riferirti alle indicazioni del produttore. Io solitamente con i massetti del tipo a terra umidi i giunti li faccio sempre fare. Con quelli autolivellanti, invece, mai. Per quanto riguarda lo shock termico lo ritengo sempre necessario per stabilizzare il materiale e non cedo alle sirene del chissenefotte e obbligo all'esecuzione documentata.

Re: Massetti radianti

Inviato: ven dic 16, 2016 18:14
da ponca
Più o meno anche io mi comporto così, ma volevo confrontarmi con dei colleghi sull'argomento. Grazie!

Re: Massetti radianti

Inviato: lun gen 30, 2017 17:28
da ingvalter
Confermo: lo shock termico è necessario.
per prodotti specifici ci si riferisce alla scheda tecnica del produttore.