Ricambi aria bagni ciechi
Moderatore: Edilclima
Ricambi aria bagni ciechi
Salve!
Un mio collega mi faceva notare, tempo fa, che quando ho a che fare con locali senza finestra (bagni ciechi) devo comunque sempre inserire i ricambi d'aria esterna previsti per quelli con finestra. Sinceramente non sono riuscito a trovare nulla a riguardo sulla norma.
Anche concettualmente il discorso non mi torna: l'estrattore vortice nel bagno non fa che aspirare aria a 20°C proveniente dai locali limidrofi...
Che ne pensate?
Ciao e grazie.
Un mio collega mi faceva notare, tempo fa, che quando ho a che fare con locali senza finestra (bagni ciechi) devo comunque sempre inserire i ricambi d'aria esterna previsti per quelli con finestra. Sinceramente non sono riuscito a trovare nulla a riguardo sulla norma.
Anche concettualmente il discorso non mi torna: l'estrattore vortice nel bagno non fa che aspirare aria a 20°C proveniente dai locali limidrofi...
Che ne pensate?
Ciao e grazie.
Re: Ricambi aria bagni ciechi
10 vol/h di estrazione
Re: Ricambi aria bagni ciechi
Si, ma sono di aria a 20°C.
Re: Ricambi aria bagni ciechi
E questa aria a 20C presa dai locali adiacenti finestrati a sua volta richiama altrettanta aria esterna
Re: Ricambi aria bagni ciechi
Sono d'accordo con te ma il bagno, di per sè, non può avere dispersioni dovute ai ricambi. Giusto?
Re: Ricambi aria bagni ciechi
Ronin ha risolto il dubbio logico (10 vol/h?), ma io non ho capito sinceramente la situazione all'origine del dubbio stesso.
Se questo è il subforum sulla certificazione:
- per E.1 ed E.8; forfettariamente 0,5 ric/h moltiplicati per un coefficiente caratteristico e per il volume netto di zona termica comprensiva dei bagni:
- per gli altri: ventilazione naturale secondo 10339.
mentre per la ventilazione effettiva: per i residenziali non si tiene conto del carico termico di estrattori presenti, dei bagni ciechi, a funzionamento saltuario.
Mentre se fosse un dimensionamento di progetto, si può scegliere fra la 10339 in vigore (dove l'estrazione è indicata come 4 vol/h per i servizi residenziali ed 8 vol/h per i non resisdenziali) o la 15251 (che ha categorie di qualità in estrazione variabili) e sempre adeguando a regolamenti locali od autorizzative.
Quindi non capisco in quale situazione ci sia difficoltà ad inserire dati in un software validato.
Se questo è il subforum sulla certificazione:
La norma (immagino applicazione nazionale) per certificare è la 11300-1; la quale richiede per la ventilazione di riferimento:... quando ho a che fare con locali senza finestra (bagni ciechi) devo comunque sempre inserire i ricambi d'aria esterna previsti per quelli con finestra. Sinceramente non sono riuscito a trovare nulla a riguardo sulla norma. ...
- per E.1 ed E.8; forfettariamente 0,5 ric/h moltiplicati per un coefficiente caratteristico e per il volume netto di zona termica comprensiva dei bagni:
- per gli altri: ventilazione naturale secondo 10339.
mentre per la ventilazione effettiva: per i residenziali non si tiene conto del carico termico di estrattori presenti, dei bagni ciechi, a funzionamento saltuario.
Mentre se fosse un dimensionamento di progetto, si può scegliere fra la 10339 in vigore (dove l'estrazione è indicata come 4 vol/h per i servizi residenziali ed 8 vol/h per i non resisdenziali) o la 15251 (che ha categorie di qualità in estrazione variabili) e sempre adeguando a regolamenti locali od autorizzative.
Quindi non capisco in quale situazione ci sia difficoltà ad inserire dati in un software validato.
Re: Ricambi aria bagni ciechi
Ciao.
Il dubbio nasce una considerazione. Il progettista termotecnico, per il dimensionamento dei terminali e quindi della pompa di calore, ha "sparato" dei valori per i bagni ciechi irreali in quanto ha considerato come se ci fossero le finestre. Risultato: un bagno cieco in cui installare un termoarredo gigante!
Il dubbio nasce una considerazione. Il progettista termotecnico, per il dimensionamento dei terminali e quindi della pompa di calore, ha "sparato" dei valori per i bagni ciechi irreali in quanto ha considerato come se ci fossero le finestre. Risultato: un bagno cieco in cui installare un termoarredo gigante!
Re: Ricambi aria bagni ciechi
X dimensionamento imp uni 12831
Re: Ricambi aria bagni ciechi
Il quale, in Appendice Nazionale, consegna al progettista una Ti di 24° per i bagni.X dimensionamento imp uni 12831
Sarà quella la causa principale?
Re: Ricambi aria bagni ciechi
Più che altro da 2 vol ora