Messaggio da fabbretto » dom ott 16, 2016 13:08

Salve!

Un mio collega mi faceva notare, tempo fa, che quando ho a che fare con locali senza finestra (bagni ciechi) devo comunque sempre inserire i ricambi d'aria esterna previsti per quelli con finestra. Sinceramente non sono riuscito a trovare nulla a riguardo sulla norma.

Anche concettualmente il discorso non mi torna: l'estrattore vortice nel bagno non fa che aspirare aria a 20°C proveniente dai locali limidrofi...

Che ne pensate?

Ciao e grazie.

Ronin
Messaggi: 3229
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Ricambi aria bagni ciechi

Messaggio da Ronin » dom ott 16, 2016 21:09

10 vol/h di estrazione

fabbretto
Messaggi: 186
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Ricambi aria bagni ciechi

Messaggio da fabbretto » dom ott 16, 2016 21:54

Si, ma sono di aria a 20°C.

Ronin
Messaggi: 3229
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Ricambi aria bagni ciechi

Messaggio da Ronin » dom ott 16, 2016 22:25

E questa aria a 20C presa dai locali adiacenti finestrati a sua volta richiama altrettanta aria esterna

fabbretto
Messaggi: 186
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Ricambi aria bagni ciechi

Messaggio da fabbretto » dom ott 16, 2016 23:26

Sono d'accordo con te ma il bagno, di per sè, non può avere dispersioni dovute ai ricambi. Giusto?

lbasa
Messaggi: 609
Iscritto il: ven giu 19, 2015 22:41

Re: Ricambi aria bagni ciechi

Messaggio da lbasa » dom ott 16, 2016 23:34

Ronin ha risolto il dubbio logico (10 vol/h?), ma io non ho capito sinceramente la situazione all'origine del dubbio stesso.

Se questo è il subforum sulla certificazione:
... quando ho a che fare con locali senza finestra (bagni ciechi) devo comunque sempre inserire i ricambi d'aria esterna previsti per quelli con finestra. Sinceramente non sono riuscito a trovare nulla a riguardo sulla norma. ...
La norma (immagino applicazione nazionale) per certificare è la 11300-1; la quale richiede per la ventilazione di riferimento:
- per E.1 ed E.8; forfettariamente 0,5 ric/h moltiplicati per un coefficiente caratteristico e per il volume netto di zona termica comprensiva dei bagni:
- per gli altri: ventilazione naturale secondo 10339.
mentre per la ventilazione effettiva: per i residenziali non si tiene conto del carico termico di estrattori presenti, dei bagni ciechi, a funzionamento saltuario.

Mentre se fosse un dimensionamento di progetto, si può scegliere fra la 10339 in vigore (dove l'estrazione è indicata come 4 vol/h per i servizi residenziali ed 8 vol/h per i non resisdenziali) o la 15251 (che ha categorie di qualità in estrazione variabili) e sempre adeguando a regolamenti locali od autorizzative.

Quindi non capisco in quale situazione ci sia difficoltà ad inserire dati in un software validato.

fabbretto
Messaggi: 186
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Ricambi aria bagni ciechi

Messaggio da fabbretto » sab nov 05, 2016 13:01

Ciao.

Il dubbio nasce una considerazione. Il progettista termotecnico, per il dimensionamento dei terminali e quindi della pompa di calore, ha "sparato" dei valori per i bagni ciechi irreali in quanto ha considerato come se ci fossero le finestre. Risultato: un bagno cieco in cui installare un termoarredo gigante!

girondone
Messaggi: 9546
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Ricambi aria bagni ciechi

Messaggio da girondone » sab nov 05, 2016 13:08

X dimensionamento imp uni 12831

lbasa
Messaggi: 609
Iscritto il: ven giu 19, 2015 22:41

Re: Ricambi aria bagni ciechi

Messaggio da lbasa » sab nov 05, 2016 15:04

X dimensionamento imp uni 12831
Il quale, in Appendice Nazionale, consegna al progettista una Ti di 24° per i bagni.
Sarà quella la causa principale?

girondone
Messaggi: 9546
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Ricambi aria bagni ciechi

Messaggio da girondone » sab nov 05, 2016 15:53

Più che altro da 2 vol ora