11300 - 1 ventilazione

Messaggio da girondone »

mi sono accorto oggi che nel prospetto E.2
sotto edifici E.1
c'è anche la voce
servizi igienici con estrazione
coef 0.08
la domanda è
lo si applica sempre allo 0,5 vol /h
quindi alla fine a livello di legge 10 c'è meno ventilazione che con 0.5*0.6 delle altre zone della casa?
lbasa
Messaggi: 738
Iscritto il: ven giu 19, 2015 22:41

Re: 11300 - 1 ventilazione

Messaggio da lbasa »

Non sempre.
Quel coefficiente citato vale per la sottocategoria Collegi, Caserme, Conventi, ecc; non E.1 residenziale.
Per il residenziale vedi la nota a): lo 0,6 "comprende l'eventuale estrazione meccanica dei bagni"; moltiplicato allo 0,5 da il solito 0,3 vol/h.
girondone
Messaggi: 12816
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: 11300 - 1 ventilazione

Messaggio da girondone »

vero grazie mille
certe cose al mattino si vedono meglio :-)