Ciao a tutti.
Per redigere l'APE è necessario compilare i dai relativi alla ventilazione meccanica, e il mio dubbio sorge in particolare alla voce "Ore di funzionamento dell'impianto (hf)": il metodo di calcolo da adottare per le certificazioni energetiche prevede il funzionamento continuato dell'impianto di riscaldamento. Ma l'impianto di ventilazione di un ufficio non funzionerà 24 h/gg. Voi come vi regolate con questo parametro?
L'asset rating, su cui si basa la certificazione energetica, prevede un uso "standard" dell'edificio, e da qui sorge il mio dubbio.
Grazie.
girondone
Messaggi: 12811
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Ore di funzionamento impianto di ventilazione meccanica

Messaggio da girondone »

continuo
come semrep non conta l uso reale

ma intendevi Bk ?
fabbretto
Messaggi: 582
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Ore di funzionamento impianto di ventilazione meccanica

Messaggio da fabbretto »

Rileggendo meglio la UNI 11300-1 (e il manuale del programma) il valore proposto deriva proprio da considerazioni sulla destinazione d'uso: per gli uffici infatti la norma (prospetto E.1) fornisce il valore di 8 ore (uso standard).

Grazie!
girondone
Messaggi: 12811
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Ore di funzionamento impianto di ventilazione meccanica

Messaggio da girondone »

esatto