Mi chiamano a dramma in corso.
Zona lago, risturtturazioen con ampliamento di fabbricato per campeggio con uffici, ristorante e cucina.
L'impianto è stato progettato per fare solo freddo (vedremo come andrà) in quanto di quel fabbricato non c'è uso invenrale. Tuttavia ci sono pompe di calore, per cui, potrebbe anche riscaldare.
Le pompe di calore presenti però non soddisfano il carico termico invernale. Che si fa? Si aggiunge una integrazione a resistenza elettrica? Non vedo altre soluzioni...
Tra l'altro il DM 26/6/2009 prevede ""A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono esclusi dalla applicazione delle presenti Linee guida, a meno delle porzioni eventualmente adibite a uffici e assimilabili, purche' scorporabili agli effetti dell'isolamento termico: box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi e altri edifici a questi equiparabili in cui non e' necessario garantire un confort abitativo. "
Installazione stagionale... APE si e come?
Moderatore: Edilclima
Installazione stagionale... APE si e come?
Ultima modifica di SuperP il mer mar 11, 2015 12:22, modificato 1 volta in totale.
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Installazione stagionale... APE si e come?
A me pare una buona soluzione.
Re: Installazione stagionale... APE si e come?
Tranne per il fatto che, con le resistenze elettriche sforo di gran lunga l'EP !ponca ha scritto:A me pare una buona soluzione.
E sai com'è, per un edificio di nuova costruzione...
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
-
- Messaggi: 1625
- Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55
Re: Installazione stagionale... APE si e come?
Ma stai progettando o certificando?
Io, salvo regolamenti locali che impongono l'impianto per la climatizzazione invernale anche per tali strutture, lascerei l'impianto così come e farei le verifiche con esso.
Io, salvo regolamenti locali che impongono l'impianto per la climatizzazione invernale anche per tali strutture, lascerei l'impianto così come e farei le verifiche con esso.
Re: Installazione stagionale... APE si e come?
Io sto certificando.Mimmo_510859D ha scritto:Ma stai progettando o certificando?
Io, salvo regolamenti locali che impongono l'impianto per la climatizzazione invernale anche per tali strutture, lascerei l'impianto così come e farei le verifiche con esso.
MA se l'impinto non ce la fa, tu ne sovrastimi (positivamente) la prestazione energetica, perchè quell'energia che dovresti fornire non gliela fornisci, e il calcoli vegono fatti solo per l'energia che il sistema sa erogare.
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
-
- Messaggi: 1625
- Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55
Re: Installazione stagionale... APE si e come?
Giusto… però è anche vero che le verifiche vengono fatte secondo condizioni climatiche medie e viste le condizioni al contorno del tuo ci potrebbe stare una tale assunzione. Oppure, tagliamo la testa al toro, considera l'edificio privo di impianto ed applichi il punto a.ii) dell'Allegato 1 all'Allegato A delle linee guida (il fatto che tu ti sia posto il problema mi ha fatto pensare che, comunque, l'involucro è stato realizzato in modo da avere un discreto EP dell'involucro)
Una cosa, secondo me, è certa: se nessuno ti obbliga per tale situazione alla climatizzazione invernale non vedo il motivi per far fare delle varianti all'impianto quando queste non serviranno.
My two cent.
Una cosa, secondo me, è certa: se nessuno ti obbliga per tale situazione alla climatizzazione invernale non vedo il motivi per far fare delle varianti all'impianto quando queste non serviranno.
My two cent.
Re: Installazione stagionale... APE si e come?
Ho tra le mani la legge 10 del fabbricato per cui devo fare l'APE.
Tra le chicche.
- generatore fittizio perchè si dice che la struttura è stagionale, quindi non ha riscladamento (allora che fai a fare le legge 10)
- ur 50%
- verifica del Cd
- 0.5 vol/h ricambi (uffici, supermercato e ristorante + cucina)
Tra le chicche.
- generatore fittizio perchè si dice che la struttura è stagionale, quindi non ha riscladamento (allora che fai a fare le legge 10)
- ur 50%
- verifica del Cd
- 0.5 vol/h ricambi (uffici, supermercato e ristorante + cucina)
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Installazione stagionale... APE si e come?
Beh non hai il libretto di caldaia ma hai il manuale d'uso e manutenzione del gruppo, il quale è bene sia disponibile in loco.
Il registro controlli periodici anche dovrebbe essere disponibile in loco per poter essere aggiornato direttamente, ma se sta da un'altra parte nessuno ti potrà dire nulla, l'essenziale è averlo aggiornato.
Il registro controlli periodici anche dovrebbe essere disponibile in loco per poter essere aggiornato direttamente, ma se sta da un'altra parte nessuno ti potrà dire nulla, l'essenziale è averlo aggiornato.