Pagina 1 di 1

Fissaggio Barriera a vapore per cappoto interno

Inviato: mar mar 10, 2015 10:19
da lo85
Salve a tutti,
Volevo chiedere un consiglio sulla stratigrafia per la realizzazione di un cappotto interno.Premetto che devo farlo interno perchè non si può fare altrimenti.

Struttura esistente:
EST
intonaco (sabbia e cemento) 1,5 cm
muratura piena in laterizio 70 cm
intonaco (calce e sabbia) 1,5 cm
INT

volevo agire così.
EST
intonaco (sabbia e cemento) 1,5 cm
muratura piena in laterizio 70 cm
polistirene espanso 6cm
barriera o freno al vapore
intonaco traspirante e finitura
INT

il mio problema però è il fissaggio dell'intonaco con la barriera al vapore.Mi rendo conto che sono due materiali che non avranno mai presa e volevo evitare di inserire dei pannelli di cartongesso subito dopo la barriera per stendere l'intonaco.
C'è secondo voi un modo migliore per non utilizzare un ulteriore materiale e poter utilizzare la barriera al vapore?
grazie a tutti in anticipo

Re: Fissaggio Barriera a vapore per cappoto interno

Inviato: mar mar 10, 2015 11:24
da paolo m
Valuterei la possibilità di impiegare XPS invece di EPS.

Re: Fissaggio Barriera a vapore per cappoto interno

Inviato: mar mar 10, 2015 12:07
da lo85
ma come fisseresti la barriera al vapore dal lato dell'intonaco interno senza ausilio di ulteriori strati? grazie

Re: Fissaggio Barriera a vapore per cappoto interno

Inviato: mar mar 10, 2015 12:37
da paolo m
Il fatto di passare all'XPS ha proprio lo scopo di valutare la possibilità di fare a meno della barriera vapore.

Re: Fissaggio Barriera a vapore per cappoto interno

Inviato: mar mar 10, 2015 22:26
da lo85
controllato. hai ragione.