Con la procedura semplificata il calcolo degli apporti interni dovrebbe essere dato da questa formula:
Qi=(fi x A x h)/1000
con fi=4 W/m2, A l'area netta calpestabile e h il numero di ore di funzionamento dell'impianto di riscaldamento
Io sono in zona D, quindi con un periodo di risc dal 1/11 al 15/4 per 12h al giorno, (perciò le ore di funzionamento dovrebbero essere (31+28+31+15+30+31)x12=1992h
Se ho un area di 112 m2, il risultato per Qi dovrebbe essere 892 kWh.
Perchè il programma invece mi restituisce un valore dei Qi di circa 1799 kWh? sembra quasi il doppio, e non vorrei che calcolasse il periodo di riscaldamento su 24h anzichè 12
Apporti interni con procedura semplificata
Moderatore: Edilclima
Re: Apporti interni con procedura semplificata
L'impianto per i calcoli energetici è considerato in funzionamento continuo.
redigere redigere redigere
Re: Apporti interni con procedura semplificata
Ok quindi su 24h, ecco perchè mi usciva circa la metà il calcolo