Apporti interni con procedura semplificata

Normativa Europea, Nazionale e Regionale sulla classificazione e certificazione energetica degli edifici, accreditamento tecnici, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
nicopana
Messaggi: 270
Iscritto il: ven nov 07, 2008 21:18

Apporti interni con procedura semplificata

Messaggio da nicopana »

Con la procedura semplificata il calcolo degli apporti interni dovrebbe essere dato da questa formula:

Qi=(fi x A x h)/1000

con fi=4 W/m2, A l'area netta calpestabile e h il numero di ore di funzionamento dell'impianto di riscaldamento

Io sono in zona D, quindi con un periodo di risc dal 1/11 al 15/4 per 12h al giorno, (perciò le ore di funzionamento dovrebbero essere (31+28+31+15+30+31)x12=1992h

Se ho un area di 112 m2, il risultato per Qi dovrebbe essere 892 kWh.

Perchè il programma invece mi restituisce un valore dei Qi di circa 1799 kWh? sembra quasi il doppio, e non vorrei che calcolasse il periodo di riscaldamento su 24h anzichè 12
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Apporti interni con procedura semplificata

Messaggio da arkanoid »

L'impianto per i calcoli energetici è considerato in funzionamento continuo.
redigere redigere redigere
nicopana
Messaggi: 270
Iscritto il: ven nov 07, 2008 21:18

Re: Apporti interni con procedura semplificata

Messaggio da nicopana »

Ok quindi su 24h, ecco perchè mi usciva circa la metà il calcolo