Ciao a tutti,
mi aiutate a "dipanare" questa situazione?
Centro Commerciale:
1)- galleria condominiale con servizi igienici pubblici
2)- negozi "A": non obbligo di wc pubblico, previsto servizio (wc+lavabo) ad uso esclusivo con sola acqua fredda
3)- negozi "B": non obbligo di wc pubblico, previsto servizio (wc+lavabo) ad uso esclusivo con acqua calda
4)- negozi "C": non obbligo di wc pubblico, servizi e spogliatoi senza doccia per il personale
5)- negozi "D": non obbligo di wc pubblico, servizi e spogliatoi con doccia per il personale
UNI/TS 11300-2 (2014) - punto 7.1.3 prospetto 31
Esercizio Commerciale senza obbligo di servizi per il pubblico: coeff. "a"= 0 (come per i "vecchi" negozi)
Esercizio Commerciale con obbligo di servizi per il pubblico: coeff. "a"= 0,2 sup. netta climatizzata (novità 2014)
Domande:
a) caso 1): per determinare la quantità di acqua calda sanitaria, si considera solamente la sup. netta climatizzata della galleria condominiale, oppure tutta la sup. compresi i negozi? (io penso che, se anche i negozi non hanno obbligo di servizi wc pubblico, contribuiscono alla quantità di persone che utilizzeranno i servizi wc pubblici in galleria)
b) caso 2): niente ACS
c) caso 3): non avendo obbligo di servizio w.c. per il pubblico, sarei per non inserire ACS, ma in un APE che "vede" quel che c'è, non ne sono poi tanto sicuro che sia corretto. Il problema sarà poi determinare la quantità di acqua calda sanitaria (non ci sono riferimenti tabellari).
d) caso 4): idem come caso 3
e) caso 5): idem come caso 3, ma potrei stabilire la quantità di acqua calda sanitaria con il riferimento tabellare "spogliatoi di stabilimenti", coeff. "a" = 10 per doccia installata.
Che ne dite?
Saluti e buon lavoro a tutti.
Fabbisogno ACS nuova 11300-2
Moderatore: Edilclima
Re: Fabbisogno ACS nuova 11300-2
Provo a fare una domanda sola e più semplice:
- negozio (E.5) con servizio igienico ad uso del personale con acqua calda sanitaria. Nell'APE, secondo voi, va considerata?
- negozio (E.5) con servizio igienico ad uso del personale con acqua calda sanitaria. Nell'APE, secondo voi, va considerata?
Re: Fabbisogno ACS nuova 11300-2
Leggo ora il thread, rispondo sul primo messaggio:
caso 1: sai che io sarei tentato di non considerare proprio la galleria? In fondo il singolo esercizio commerciale provvede o meno al bagno secondo che abbia o non abbia l'obbligo. La galleria fornisce un servizio "optional" che in teoria non sarebbe richiesto. Questo a meno che esista un regolamento specifico per i centri commerciali che preveda l'obbligo dei servizi igienici: in tal caso utilizzerei la medesima superficie di riferimento ivi applicata.
caso 2: concordo
caso 3: concordo sul non inserire, è uguale al caso 2. Anche nel caso di ape il fabbisogno standard dovrà essere posto a zero (cosa vuol dire che "vede quel che c'è"?)
caso 4: vedi caso 3
caso 5: vedi caso 3. Perché dovresti inserire il riferimento di un'altra categoria di utilizzo?
ciao
caso 1: sai che io sarei tentato di non considerare proprio la galleria? In fondo il singolo esercizio commerciale provvede o meno al bagno secondo che abbia o non abbia l'obbligo. La galleria fornisce un servizio "optional" che in teoria non sarebbe richiesto. Questo a meno che esista un regolamento specifico per i centri commerciali che preveda l'obbligo dei servizi igienici: in tal caso utilizzerei la medesima superficie di riferimento ivi applicata.
caso 2: concordo
caso 3: concordo sul non inserire, è uguale al caso 2. Anche nel caso di ape il fabbisogno standard dovrà essere posto a zero (cosa vuol dire che "vede quel che c'è"?)
caso 4: vedi caso 3
caso 5: vedi caso 3. Perché dovresti inserire il riferimento di un'altra categoria di utilizzo?
ciao