Gentili colleghi, volevo avere un vostro consiglio su un caso di APE che mi è stato richiesto.
Appartamento: - produzione acqua calda sanitaria mediante boiler; - mentre per il riscaldamento vi è un impianto a termosifone con caldaia a gasolio tipo "PALEXPORT della Riello" (di cui ovviamente la scheda tecnica chi la trova più!!), però di fatto essendo il sistema non più utilizzabile perchè fuori norma, per riscaldamento viene utilizzata una stufa a gas.
Secondo voi dovrei considerare come generatore di calore la caldaia a gasolio, perchè è un sistema potenziale ?
Vi chiedo qualche suggerimento. Grazie.
APE appartamento con impianto a gasolio
Moderatore: Edilclima
Re: APE appartamento con impianto a gasolio
il bruciatore è Riello, la caldaia PALEXPORT dovrebbe essere una Pensotti.
Se la caldaia è dismessa, eleiminazione aspirazione e ritorno del gasolio dal bruciatore, ritengo che la caldaia sia smantellata pertanto l'APE deve essere eseguito ipotizzando un riscaldamento elettrico come indicato nelle linee guida del 2009 ( controlla ).
Se la caldaia è dismessa, eleiminazione aspirazione e ritorno del gasolio dal bruciatore, ritengo che la caldaia sia smantellata pertanto l'APE deve essere eseguito ipotizzando un riscaldamento elettrico come indicato nelle linee guida del 2009 ( controlla ).
Re: APE appartamento con impianto a gasolio
grazie Kalz. Il mio dubbio nasceva dal fatto che l'impianto esiste (quindi vi è la potenzialità di utilizzo) ma non viene utilizzato per ovvi motivi.
-
- Messaggi: 298
- Iscritto il: dom ago 21, 2011 10:24
Re: APE appartamento con impianto a gasolio
è un caso limite a quanto pare: da una parte il generatore non è utilizzabile, però tutto l'impianto di distribuzione e emeissione è esistente, per cui il sistema edificio-impianto è di fatto generatore-distribuzione-emissione.
Preponderei per utilizzare l'impianto così come è, specificando semmai nelle note lo stato attuale e la logica seguita - il primo intervento urgente è la sostituzione del generatore
Preponderei per utilizzare l'impianto così come è, specificando semmai nelle note lo stato attuale e la logica seguita - il primo intervento urgente è la sostituzione del generatore
Re: APE appartamento con impianto a gasolio
Claudioedil, adesso mi metti in crisi perchè ritorno ad avere il dubbio precedente...
...e la scheda tecnica della caldaia dove la vado a prendere ora!!!!!
...e la scheda tecnica della caldaia dove la vado a prendere ora!!!!!
Re: APE appartamento con impianto a gasolio
della pensotti a basamento la scheda tecnica penso sia difficile utilizza i dati della tua esperienza