APE con caldaia a biomassa
Moderatore: Edilclima
APE con caldaia a biomassa
Salve a tutti,
ho un dubbio circa la redazione dell'APE per un immobile in cui è stato sostituito il vecchio generatore con un altro a biomassa (legna).
il mio dubbio è il seguente:
il DM 11/03/2008 così come modificato dal DM 26/01/2010, al fine di incentivare l'uso della biomassa, all'art. 3 dice
" Ai soli fini dell'accesso alle detrazioni di imposta di cui all'articolo 1, comma 344, della legge finanziaria 2007, nel caso in cui la riqualificazione energetica includa la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili si assume una quota di energia fossile pari all'energia primaria realmente fornita all'impianto moltiplicata per il fattore 0,3.
Quindi il coefficiente correttivo 0,3, da applicare all'energia primaria, deve essere utilizzato solo per compilare gli allegati A ed E per l'ENEA o anche per la redazione finale dell'APE, facendo di fatto,e in maniera artificiosa, salire la classe energetica dell'edificio di almeno due categorie?
Grazie
ho un dubbio circa la redazione dell'APE per un immobile in cui è stato sostituito il vecchio generatore con un altro a biomassa (legna).
il mio dubbio è il seguente:
il DM 11/03/2008 così come modificato dal DM 26/01/2010, al fine di incentivare l'uso della biomassa, all'art. 3 dice
" Ai soli fini dell'accesso alle detrazioni di imposta di cui all'articolo 1, comma 344, della legge finanziaria 2007, nel caso in cui la riqualificazione energetica includa la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili si assume una quota di energia fossile pari all'energia primaria realmente fornita all'impianto moltiplicata per il fattore 0,3.
Quindi il coefficiente correttivo 0,3, da applicare all'energia primaria, deve essere utilizzato solo per compilare gli allegati A ed E per l'ENEA o anche per la redazione finale dell'APE, facendo di fatto,e in maniera artificiosa, salire la classe energetica dell'edificio di almeno due categorie?
Grazie
Re: APE con caldaia a biomassa
quel 0,3 no centra nulla con ape
dipende dove sei
dipende dove sei
Re: APE con caldaia a biomassa
sono in Abruzzo.
quindi nell'allegato A dell'enea riporterò un valore di EPi che sarà diverso da quello riportato nell'APE. giusto?
quindi nell'allegato A dell'enea riporterò un valore di EPi che sarà diverso da quello riportato nell'APE. giusto?
Re: APE con caldaia a biomassa
Se sonk diversi si
Re: APE con caldaia a biomassa
Se sonk diversi si
Sonk le famose semplificazioni italiche!
Sonk le famose semplificazioni italiche!
Re: APE con caldaia a biomassa
sono necessariamente diverse in quanto all'APE non applico il coefficiente correttivo 0,3 all'energia primaria mentre nell'allegato A sigirondone ha scritto:Se sonk diversi si
Sonk le famose semplificazioni italiche!
sulle semplificazioni italiche convengo con te che servono solo a complicare la vita di noi tecnici
Re: APE con caldaia a biomassa
Non conosco il regolamento dell'Abruzzo ma anche la raccomandazione CTI n.14 ha indicato un fattore di energia primaria pari a 0,3.
Re: APE con caldaia a biomassa
Scusate se sarò un pò OT.
Nel caso debba sostituire (per ristrutturare) un impianto di riscaldamento esistente (caldaia a gasolio + radiatori) con un impianto di riscaldamento a pavimento alimentato da pompa di calore (chiller), posso usufruire delle detrazioni fiscali?
In caso affermativo parliamo di detrazioni per ristrutturazioni (50%) o riqualificazione (65%)? Applicabili su tutto (PdC + pavimento) oppure solo sulla PdC?
Grazie.
saluti
Nel caso debba sostituire (per ristrutturare) un impianto di riscaldamento esistente (caldaia a gasolio + radiatori) con un impianto di riscaldamento a pavimento alimentato da pompa di calore (chiller), posso usufruire delle detrazioni fiscali?
In caso affermativo parliamo di detrazioni per ristrutturazioni (50%) o riqualificazione (65%)? Applicabili su tutto (PdC + pavimento) oppure solo sulla PdC?
Grazie.
saluti
Combattere...vincere...ogni giorno...
Re: APE con caldaia a biomassa
in base a cosa 0,3 non vale per APE?
Re: APE con caldaia a biomassa
per ape a livello naionale valgono le uni ts 11300 parte 4 e le racc cti con i coeff di conversione
lo 0,3 del ecreto detrazioni vale per le detrazioni
quianid se coicidono ok se no hai due risultati diversi
lo 0,3 del ecreto detrazioni vale per le detrazioni
quianid se coicidono ok se no hai due risultati diversi
Re: APE con caldaia a biomassa
appunto
se a livello nazionale per redigere APE valgono le UNI TS 11400 e le CTI 14 allora fp,nren=0.3 e fp,ren0.7 e secondo me indipendentemente dalla rispondenza alla EN303-5.
infatti il prospetto 23 delle UNI TS 11300-4 parla di "Caminetti, inserti a focolare chiuso, stufe a caricamento manuale (aria)" che per loro natura non possono essere certificati con EN303-5
l'unico punto in contrasto è il DPR 59/2009 art. 4 comma 11 che impone EN303-5 (senza peraltro mettere fattore correttivo specifico per la biomassa....)
se a livello nazionale per redigere APE valgono le UNI TS 11400 e le CTI 14 allora fp,nren=0.3 e fp,ren0.7 e secondo me indipendentemente dalla rispondenza alla EN303-5.
infatti il prospetto 23 delle UNI TS 11300-4 parla di "Caminetti, inserti a focolare chiuso, stufe a caricamento manuale (aria)" che per loro natura non possono essere certificati con EN303-5
l'unico punto in contrasto è il DPR 59/2009 art. 4 comma 11 che impone EN303-5 (senza peraltro mettere fattore correttivo specifico per la biomassa....)
Re: APE con caldaia a biomassa
Già... a me sembra che la raccomandazione cti 14 e il dpr 59 siano leggermente discordanti
dpr 59: la biomassa è considerata una fonte rinnovabile a certe condizioni...
raccomandazione cti: per la biomassa vale fp,nren=0.3
quindi se il generatore ha i requisiti del dpr 59 evidentemente si considera fp,nren=0.3 ma se il generatore non ha i requisiti del dpr 59??? fp,nren=0.3 o fp,nren=1??
Io finora per edifici riscaldati con vecchie stufe o camini ho considerato fp,nren=1, perchè il dpr 59 è comunque in vigore ed è richiamato nella uni 11300-4, inoltre altrimenti edifici fatiscenti raggiungerebbero classi energetiche decisamente buone.
Però effettivamente la raccomandazione cti 14 sembra indicare fp,nren=0.3 sempre e comunque.
dpr 59: la biomassa è considerata una fonte rinnovabile a certe condizioni...
raccomandazione cti: per la biomassa vale fp,nren=0.3
quindi se il generatore ha i requisiti del dpr 59 evidentemente si considera fp,nren=0.3 ma se il generatore non ha i requisiti del dpr 59??? fp,nren=0.3 o fp,nren=1??
Io finora per edifici riscaldati con vecchie stufe o camini ho considerato fp,nren=1, perchè il dpr 59 è comunque in vigore ed è richiamato nella uni 11300-4, inoltre altrimenti edifici fatiscenti raggiungerebbero classi energetiche decisamente buone.
Però effettivamente la raccomandazione cti 14 sembra indicare fp,nren=0.3 sempre e comunque.
Re: APE con caldaia a biomassa
Sono discordanti anche a mio avviso.
Io ho sempre omesso negli APE la presenza delle stufe ad aria, mentre ho sempre considerato eventuali sistemi ad acqua...
In realtà però adesso mi farebbe comodo poter considerare le stufe ad aria nel caso di nuovi edifici dove devo coprire il 35% di FER. Anche solo ed esclusivamente per la copertura FER e non per il calcolo dell'Epi (dove in base al DPR 59 non posso considerare biomassa non EN303-5)... e secondo me non trovo una legge che me lo vieti...
Io ho sempre omesso negli APE la presenza delle stufe ad aria, mentre ho sempre considerato eventuali sistemi ad acqua...
In realtà però adesso mi farebbe comodo poter considerare le stufe ad aria nel caso di nuovi edifici dove devo coprire il 35% di FER. Anche solo ed esclusivamente per la copertura FER e non per il calcolo dell'Epi (dove in base al DPR 59 non posso considerare biomassa non EN303-5)... e secondo me non trovo una legge che me lo vieti...
Re: APE con caldaia a biomassa
Se hai caratgeristiche da dpr 59 si rinnovabile quindi 0.3
Se no usi 1
Alwmno per caldaie
Stufe ecc il dubbio c è
Se no usi 1
Alwmno per caldaie
Stufe ecc il dubbio c è
Re: APE con caldaia a biomassa
Anche io ho sempre usato questo metodo che trovo di buonsenso, però qualcuno potrebbe obbiettare che secondo la raccomandazione cti 14 si deve considerare fp,nren=0.3 sempre e comunque (sulla raccomandazioni non sono citate restrizioni in base al tipo di generatore, combustibile, ecc..).girondone ha scritto: Se no usi 1
Re: APE con caldaia a biomassa
Vero ma non sono l unica cosa da rispettare
C è sempre il 59 e la uni stessanlo richiama
Ed anche la tabella nelle racc cti se non ricordo male
C è sempre il 59 e la uni stessanlo richiama
Ed anche la tabella nelle racc cti se non ricordo male
Re: APE con caldaia a biomassa
Io sono d'accordo con te ed infatti seguo lo stesso metodo, anche se mi rimane qualche dubbio..
Re: APE con caldaia a biomassa
il mio caso è una nuova caldaia a legna rispondente ai requisiti di cui all'art. 4 comma 12 del dpr 59/2009.
Quindi, se ho ben interpretato le norme ed i vostri commenti, devo applicare fp,nren=0.3 sia alla pratica ENEA per detrazioni che per la redazione dell'APE?
grazie
Quindi, se ho ben interpretato le norme ed i vostri commenti, devo applicare fp,nren=0.3 sia alla pratica ENEA per detrazioni che per la redazione dell'APE?
grazie
Re: APE con caldaia a biomassa
Si se da te vige legge nazionale
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic ... sa#p110639
Non trovo poi il post dove parlavo del conflitto tra uni parte 4 e racc cti ecc nel caso di imp con generatire a fossile più gebrayore a biomassa....
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic ... sa#p110639
Non trovo poi il post dove parlavo del conflitto tra uni parte 4 e racc cti ecc nel caso di imp con generatire a fossile più gebrayore a biomassa....
Re: APE con caldaia a biomassa
mi trovo or ora a dover fare un APE Veneto con questa situazione "impiantistica":
- scaldaacqua a GPL per ACS istantaneo
- stufa a pellet ad aria
- stufa a legna ad aria
al posto di fare la simulazione no generatore ho pensato di mettere i singoli generatori esistenti con
fp,nren=1 e fp,ren=0
è giusto secondo voi?
- scaldaacqua a GPL per ACS istantaneo
- stufa a pellet ad aria
- stufa a legna ad aria
al posto di fare la simulazione no generatore ho pensato di mettere i singoli generatori esistenti con
fp,nren=1 e fp,ren=0
è giusto secondo voi?
Re: APE con caldaia a biomassa
Si
Salvo ik dubbio di cosa dice la ts parte 4 e i suoi prospetti
Sto andando a memoria eh
Salvo ik dubbio di cosa dice la ts parte 4 e i suoi prospetti
Sto andando a memoria eh
Re: APE con caldaia a biomassa
Si
Salvo ik dubbio di cosa dice la ts parte 4 e i suoi prospetti
Sto andando a memoria eh
Salvo ik dubbio di cosa dice la ts parte 4 e i suoi prospetti
Sto andando a memoria eh
Re: APE con caldaia a biomassa
grazie a tutti per i chiarimenti.
l'ultimo dubbio.
sempre per il comma 344 bisogna confrontare l' EPi e non EPgl con i valori di cui al dm 11/03/2008. corretto?
grazie
l'ultimo dubbio.
sempre per il comma 344 bisogna confrontare l' EPi e non EPgl con i valori di cui al dm 11/03/2008. corretto?
grazie
Re: APE con caldaia a biomassa
almeno su questo non ci sono dubbi, è corretto.
Re: APE con caldaia a biomassa
Sarebbe possibile sapere se il programma per imp biomassa+ per es gas segue il punto della norma in oggetto?premesso che credo sia un errore la scritta "prospetto 21 " e che sia in realtà "prospetto 23" quando parla di biomassa ad ariail problema è come usare il coeff delle racc cyti e questi porspetti insieme?cosa che va ad inficiare per es anche la possibile detraz 65% per imp a biomassa quando è presente caldaia a gas di supporto
Questo post mio in altro forum ... senza risposta
Questo post mio in altro forum ... senza risposta
Re: APE con caldaia a biomassa
buongiorno a tutti,
riprendo questa discussione perchè da committente ho ricevuto in questi giorni la telefonata da parte del progettista a cui mi sono rivolta, secondo cui per il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 289, gli impianti come pensati non soddisfano più la normativa (passaggio dal 20% al 35%).
e questo mi sta bene. Pensavamo quindi di utilizzare una caldaia a pellet (che dovrebbe essere considerata a biomassa quindi 100% rinnovabile?) per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria anche in estate, ovviamente con opportuno sistema di accumulo. Il progettista sostiene che questo non sia sufficiente e comunque siano necessari dei pannelli per il solare termico o pompa di calore o altre soluzioni che tutte sommate fanno lievitare di parecchio il preventivo iniziale...
qualcuno può chiarirmi le idee e aiutarmi a trovare la soluzione migliore come rapporto costo/beneficio/rispetto della legge? in particolare, veramente una caldaia a pellet non basta per rispettare il decreto anche se dovrebbe essere 100% rinnovabile???
grazie a chiunque sappia dirmi qualcosa
riprendo questa discussione perchè da committente ho ricevuto in questi giorni la telefonata da parte del progettista a cui mi sono rivolta, secondo cui per il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 289, gli impianti come pensati non soddisfano più la normativa (passaggio dal 20% al 35%).
e questo mi sta bene. Pensavamo quindi di utilizzare una caldaia a pellet (che dovrebbe essere considerata a biomassa quindi 100% rinnovabile?) per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria anche in estate, ovviamente con opportuno sistema di accumulo. Il progettista sostiene che questo non sia sufficiente e comunque siano necessari dei pannelli per il solare termico o pompa di calore o altre soluzioni che tutte sommate fanno lievitare di parecchio il preventivo iniziale...
qualcuno può chiarirmi le idee e aiutarmi a trovare la soluzione migliore come rapporto costo/beneficio/rispetto della legge? in particolare, veramente una caldaia a pellet non basta per rispettare il decreto anche se dovrebbe essere 100% rinnovabile???
grazie a chiunque sappia dirmi qualcosa
Re: APE con caldaia a biomassa
prima di tutto
co sono dei fattori di conversione
e la biomassa dicamo così può essere al 70% rinn e 30% non rinn
io faccio quei calcoli e dico sempre ai clienti che fino a quando non ho modellato il tutto .. edificio ed impianto è praticamente impossibile dare delle risposte certe
co sono dei fattori di conversione
e la biomassa dicamo così può essere al 70% rinn e 30% non rinn
io faccio quei calcoli e dico sempre ai clienti che fino a quando non ho modellato il tutto .. edificio ed impianto è praticamente impossibile dare delle risposte certe
Re: APE con caldaia a biomassa
ok, grazie della risposta!
quindi se ho capito l'energia prodotta una caldaia a pellet è da considerarsi come al 70% rinnovabile e non al 100%...
ma quindi secondo te se un edificio ha un fabbisongo energetico x (riscaldamento + acqua calda sanitaria) per rispettare i nuovi requisiti di legge con la sola caldaia a pellet questa dovrà produrre un valore il cui 70% rispetti la normativa? ti torna? Praticamente vorrei evitare di mettere altri impianti investendo al momento sulla sola caldaia (se questo è possibile)
quindi se ho capito l'energia prodotta una caldaia a pellet è da considerarsi come al 70% rinnovabile e non al 100%...
ma quindi secondo te se un edificio ha un fabbisongo energetico x (riscaldamento + acqua calda sanitaria) per rispettare i nuovi requisiti di legge con la sola caldaia a pellet questa dovrà produrre un valore il cui 70% rispetti la normativa? ti torna? Praticamente vorrei evitare di mettere altri impianti investendo al momento sulla sola caldaia (se questo è possibile)
Re: APE con caldaia a biomassa
così su due piedi credo che (poi bisogna vedere dove è e che leggi vigono) potrebbe sastare la caldaia a pellet con certi requisiti
però per es potresti avere obbligo di pannelli solari pe r acs e non di rinnovabili in generale
quindi credo che caldia pellet + solare per acs sia ragionevole
cmq i calcoli non sono così immediati +
quando si definiscono fabbisogni ecc.. ec...
però per es potresti avere obbligo di pannelli solari pe r acs e non di rinnovabili in generale
quindi credo che caldia pellet + solare per acs sia ragionevole
cmq i calcoli non sono così immediati +
quando si definiscono fabbisogni ecc.. ec...
Re: APE con caldaia a biomassa
ok ,grazie!
mi metto a spulciare le normative della regione piemonte, magari trovo qualcosa di più vincolante
mi metto a spulciare le normative della regione piemonte, magari trovo qualcosa di più vincolante
-
- Messaggi: 946
- Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
- Località: Vicenza
Re: APE con caldaia a biomassa
per essere considerata rinnovabile devi inoltre verificare i requisiti fissati dal DPR 59/09 (art. 4 comma 12) per l'assimibilità a fonti rinnovabili degli impianti alimentati a biomassa, ovvero:nadia78 ha scritto: utilizzare una caldaia a pellet (che dovrebbe essere considerata a biomassa quindi 100% rinnovabile?)
- limiti di emissione conformi all'allegato IX alla parte quinta del DLgs 152/06 e s.m.i., ovvero i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, ove presenti;
- utilizzo di biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell'allegato X alla parte quinta del DLgs 152/06 e s.m.i.
- prodotto certificato secondo la classe meno inquinante EN 303-5
in questo caso puoi assure i fattori dettati dalle Raccomandazioni CTI14 prospetto A1 - 0,3 / 0,7
Andrea Diqui
Re: APE con caldaia a biomassa
vero .. ma so che si è diuscusso mlto se in piemonte valgono deccreto 59 racc cti ecc. ecc..
siamo alle solite
siamo alle solite
Re: APE con caldaia a biomassa
grazie delle indicazioni!
sono andata a leggere (o almeno ci ho provato) il DPR 59/09 e mi sembra che il vincolo sia sulle emissioni. Credo che con una buona caldaia a pellet i limiti siano rispettati (ma ovviamente farò attenzione e domande precise al riguardo)
La CTI14, se ho correttamente interpretato, riduce le biomasse a rinnovabili per il 70% (30% non rinnovabile) e la cosa mi ha anche convinta, anche se a questo punto, per coerenza, anche i vari pannelli termici e fotovoltaici andrebbero ridimensionati per considerare tutto quello che implica la loro produzione e il loro futuro smaltimento... ma la coerenza non è propria dei legislatori...
Cmq tornando ai dati, se il pellet è rinnovabile al 70% questo significa comunque che si rispettano comunque ampliamente i limiti del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 289. Da un semplice ragionamento, scalando al 70% il consumo elettrico ed altri eventuali fattori ipotizzo di restare comunque attorno al 65% di fonte rinnovabile per ACS e riscaldamento, questo supera la richiesta legislativa di 50% ACS e 35% di ACS+ riscaldamento perchè 65% è maggiore di entrambi i valori.
Vi torna il ragionamento?
per le eventuali normative della regione piemonte.... non ho trovato assolutamente nulla. Se per caso sapere qualcosa e mi potere girare eventuali link, mi fareste un ulteriore favore.
sono andata a leggere (o almeno ci ho provato) il DPR 59/09 e mi sembra che il vincolo sia sulle emissioni. Credo che con una buona caldaia a pellet i limiti siano rispettati (ma ovviamente farò attenzione e domande precise al riguardo)
La CTI14, se ho correttamente interpretato, riduce le biomasse a rinnovabili per il 70% (30% non rinnovabile) e la cosa mi ha anche convinta, anche se a questo punto, per coerenza, anche i vari pannelli termici e fotovoltaici andrebbero ridimensionati per considerare tutto quello che implica la loro produzione e il loro futuro smaltimento... ma la coerenza non è propria dei legislatori...
Cmq tornando ai dati, se il pellet è rinnovabile al 70% questo significa comunque che si rispettano comunque ampliamente i limiti del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 289. Da un semplice ragionamento, scalando al 70% il consumo elettrico ed altri eventuali fattori ipotizzo di restare comunque attorno al 65% di fonte rinnovabile per ACS e riscaldamento, questo supera la richiesta legislativa di 50% ACS e 35% di ACS+ riscaldamento perchè 65% è maggiore di entrambi i valori.
Vi torna il ragionamento?
per le eventuali normative della regione piemonte.... non ho trovato assolutamente nulla. Se per caso sapere qualcosa e mi potere girare eventuali link, mi fareste un ulteriore favore.
Re: APE con caldaia a biomassa
NO!BART_2006 ha scritto:sono in Abruzzo.
quindi nell'allegato A dell'enea riporterò un valore di EPi che sarà diverso da quello riportato nell'APE. giusto?
Devi riportare lo stesso valore.
Poi farai dei calcoli a parte e nell'asseverazione di rispondenza scriverai che hai usato frin 0.3 e che risulta Epi = x.
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/