Caldaie centralizzate funzionanti in parallelo

Normativa Europea, Nazionale e Regionale sulla classificazione e certificazione energetica degli edifici, accreditamento tecnici, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
franci
Messaggi: 65
Iscritto il: gio apr 26, 2012 22:06

Caldaie centralizzate funzionanti in parallelo

Messaggio da franci »

Ho una centrale termica con 2 caldaie funzionanti in parallelo.
Mi confermate che la potenza al focolare totale da utilizzare per ace è la somma delle potenze al focolare delle singole caldaie?
Grazie e buona giornata a tutti.
gfrank
Messaggi: 1238
Iscritto il: ven set 15, 2006 12:57

Re: Caldaie centralizzate funzionanti in parallelo

Messaggio da gfrank »

No .....
henry
Messaggi: 128
Iscritto il: mar set 13, 2011 14:30

Re: Caldaie centralizzate funzionanti in parallelo

Messaggio da henry »

io credo che si debba sommare la potenza termica nominale .. non quella al focolare....

g frank come mai dici no ??
gfrank
Messaggi: 1238
Iscritto il: ven set 15, 2006 12:57

Re: Caldaie centralizzate funzionanti in parallelo

Messaggio da gfrank »

La potenza termica è quella al focolare (nelle schede tecniche è chiamata anche portata termica)
I generatori (caldaie) in parallelo vanno inseriti singolarmente, ognuno con le proprie caratteristiche tecniche