Ventilazione naturale e metodo valutazione a"-standard

Normativa Europea, Nazionale e Regionale sulla classificazione e certificazione energetica degli edifici, accreditamento tecnici, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
franci
Messaggi: 65
Iscritto il: gio apr 26, 2012 22:06

Ventilazione naturale e metodo valutazione a"-standard

Messaggio da franci »

Non ricordo cosa prevede la normativa:
Certificazione energetica unità immobiliare appartamento-utilizzo metodo A2- standard per la valutazione edificio -nel riquadro della ventilazione naturale inserite "24 ore " o meno ?
Grazie
Avatar utente
sim.fab
Messaggi: 40
Iscritto il: lun giu 11, 2012 13:04

Re: Ventilazione naturale e metodo valutazione a"-standard

Messaggio da sim.fab »

6 sicuro che vuoi sapere della Ventilazione Naturale? Mi pare ovvio che la ventilazione naturale (infiltrazioni) sia 24h, oppure ogni 12h sigilli la casa col silicone??!! :lol:
Cmq si, quella che chiedi tu è sicuramente la "Frazione di tempo in cui si verifica il flusso d'aria" (fve,t,k) che per una situazione permanente è uguale a 1 (24h)
franci
Messaggi: 65
Iscritto il: gio apr 26, 2012 22:06

Re: Ventilazione naturale e metodo valutazione a"-standard

Messaggio da franci »

Sì, io nelle mie certificazioni l'ho sempre considerata per le 24 h anche perchè è quello che richiede la norma in "condizioni di valutazione standard "
Ho fatto la domanda perchè mi chiedevo in quali casi può essere diversa dalle 24 h.