CLASSE A+
Moderatore: Edilclima
CLASSE A+
ho redatto una legge 10 per un nuovo fabbricato.
Informazioni base:
Abitazione 2 pft, contigua su un altro fabbricato,isolamento a capotto con poroton e 10 isolante, serramenti in legno trasm 1,6-1.7, caldaia a condensazione 24 kw, solare con accumulo da 300 litri.
è possibile che venga in classe A+ nazionale ?
Informazioni base:
Abitazione 2 pft, contigua su un altro fabbricato,isolamento a capotto con poroton e 10 isolante, serramenti in legno trasm 1,6-1.7, caldaia a condensazione 24 kw, solare con accumulo da 300 litri.
è possibile che venga in classe A+ nazionale ?
Re: CLASSE A+
dubito....
Occhio anche ai pt
Occhio anche ai pt
Re: CLASSE A+
Effettivamente inserendo ancora 1 ponte termico(Angoli) la classe è diventata A....con epgl 32 kwh/anno.
Re: CLASSE A+
sempre dubbioso... quanti ricambi d'aria? Fotovoltaico sovrabbondante?
Re: CLASSE A+
Ricambio d'aria Vol/h 0.5 temperatura vano 20 °C..... Non ce fotovoltaico ma solare termico. Tra l'laltro epgl circa 40.
Vi ringrazio per le risposte.
Vi ringrazio per le risposte.
Re: CLASSE A+
Qualcuno sa dirmi cosa è dubbioso?
Re: CLASSE A+
con le poche informazioni che hai messo (dove? che zona? GG? S/V? pacchetto di copertura?) i miei dubbi derivano dal fatto che la stratigrafia indicata non è certo d'eccellenza (ovviamente dipende dalla zona climatica); che ti trovi 'quasi gratis' una classe A, mi lascia dubbioso.
Re: CLASSE A+
anche i 0.5 vol/h in realtà devi considerare 0,3 per ace ...
ma ti migliora ancora
ma ti migliora ancora
Re: CLASSE A+
Pienamente d'accordo non sono stato poi molto chiaro nelle info.
Zona E giorni riscaldamento 183, Superficie 180 mq Volume 711 Sup.Disperdente 460 mq
Muratura 25 poroton+10 cappotto+intonaco(0.037 conduttività pannello)
Solaio copertura 20+6 con isolante 10 (0.031 conduttività) e malta 4 cm.
Ponti termici su angoli e balcone.
Zona E giorni riscaldamento 183, Superficie 180 mq Volume 711 Sup.Disperdente 460 mq
Muratura 25 poroton+10 cappotto+intonaco(0.037 conduttività pannello)
Solaio copertura 20+6 con isolante 10 (0.031 conduttività) e malta 4 cm.
Ponti termici su angoli e balcone.
Re: CLASSE A+
C'è sicuramente una svista nei calcoli. Una cosa del genere è in classe C e forse sul basso. Se hai usato EC600 o 700 manda il file a keteneghatyahoocom, ma avvisa qui.
Re: CLASSE A+
Ho utilizzato un altro software cmq tutte le tramisttanze e rendimenti mi vengono verificati con la normativa piemonte.(es. muratura U=0.247 solaio verso sottotetto non riscaldato U=0.286 caldaia con rendimento di generazione 1,00 Etag 0.91
Sotto la abitazione ho un interrato senza finestre e su un lato un edificio riscaldato, generatore in centrale termica.
Cosa sto sbagliando?
Il contributo delle FER devo detrarlo nel calcolo dell'energia primaria?? quello mi cambia parecchio!
In classe C bassa mi sembra esegerato... rimodellando la struttura ottengo una classe A CON epgl NAZ di 50 ....
Sotto la abitazione ho un interrato senza finestre e su un lato un edificio riscaldato, generatore in centrale termica.
Cosa sto sbagliando?
Il contributo delle FER devo detrarlo nel calcolo dell'energia primaria?? quello mi cambia parecchio!
In classe C bassa mi sembra esegerato... rimodellando la struttura ottengo una classe A CON epgl NAZ di 50 ....
Re: CLASSE A+
Qualcuno sa dirmi qualcosa??
-
- Messaggi: 951
- Iscritto il: dom ago 16, 2009 08:41
Re: CLASSE A+
mq con mcCosa sto sbagliando?
Re: CLASSE A+
Simpatica come risposta ...
-
- Messaggi: 951
- Iscritto il: dom ago 16, 2009 08:41
Re: CLASSE A+
Grazie, ma è anche una risposta tecnica.
Se moltiplichi per +/- tre hai un risultato ragionevole, viste le caratteristiche, al netto delle rinnovabili. E' C, quasi sicuramente.
Se consideri 100% di acs da rinnovabili, non scendi sotto b, quasi sicuramente.
Se moltiplichi per +/- tre hai un risultato ragionevole, viste le caratteristiche, al netto delle rinnovabili. E' C, quasi sicuramente.
Se consideri 100% di acs da rinnovabili, non scendi sotto b, quasi sicuramente.
Re: CLASSE A+
Immaginando la casa rettangolare, che dimensioni avrebbe? Che orientamento? U dei serramenti?
Superficie delle finestre nei vari orientamenti?
Potrebbe risultare in A.
Superficie delle finestre nei vari orientamenti?
Potrebbe risultare in A.
Re: CLASSE A+
Dimensioni 7*14 metri abitazione
U media Sup.trasparenti 1.7 W
lato A no serramenti lung. muro 7metri
lato B-D si serramenti lung.muro 14 metri
lato C confinante con altra abitazione riscaldata lungh.7 metri
U media Sup.trasparenti 1.7 W
lato A no serramenti lung. muro 7metri
lato B-D si serramenti lung.muro 14 metri
lato C confinante con altra abitazione riscaldata lungh.7 metri
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
Re: CLASSE A+
inserisce bene gli ombreggiamenti e i pt dei serramenti e vedrai che andrai tranquillamente in "C"
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Re: CLASSE A+
Grazie per le correzioni effettivamente con i ponti termici che influiscono non poco è un classe C nazionale...
Re: CLASSE A+
ecco.. così ci siamo!
capito come tornano sulla carta tante classe A ?!
vedremo in futuro le conseguenze.... chissà
capito come tornano sulla carta tante classe A ?!
vedremo in futuro le conseguenze.... chissà
Re: CLASSE A+
Si in effetti ci vuole poco per falsarle!!! ora inizio ad avere molti dubbi sulla veridicità dei cartelloni che espongono nei cantieri con scritto " Qui costruiamo in classe A"
Re: CLASSE A+
solo ora hai i dubbi!
tanti dicono cappotto condensaz.. opp solare opp pdc... ec...
ma un edificio con le U al limite di legge e imp ormai tradizionale in C deve stare.. sempre conti della serva intendo!
basta non mettere i pt come molti fanno è hanno sempre fatto in legge 10 e... magia!
tanti dicono cappotto condensaz.. opp solare opp pdc... ec...
ma un edificio con le U al limite di legge e imp ormai tradizionale in C deve stare.. sempre conti della serva intendo!
basta non mettere i pt come molti fanno è hanno sempre fatto in legge 10 e... magia!
-
- Messaggi: 159
- Iscritto il: mar ago 23, 2011 17:08
Re: CLASSE A+
"Purtroppo" credo nessuna... A meno che in una casa in classe A non vada ad abitarci uno del settore. Altrimenti se è C invece che A, e chi l'ha comprata era abituato alla casa anni '60 col riscaldamento a gasolio, potrebbe sospettare qualcosa solo se gli vengono le alghe negli spigoligirondone ha scritto:capito come tornano sulla carta tante classe A ?!
vedremo in futuro le conseguenze.... chissà
Re: CLASSE A+
vedremo...
Mi pare che le cause specialmente per le muffe stiano proliferando... A sentire colleghi
altri addirittura mi dicono che il loro ace é già in tribunale insieme agli altri documenti...
Fatelo sapere a groupon e soci!
Mi pare che le cause specialmente per le muffe stiano proliferando... A sentire colleghi
altri addirittura mi dicono che il loro ace é già in tribunale insieme agli altri documenti...
Fatelo sapere a groupon e soci!
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
Re: CLASSE A+
Non ho dubbi che sarà così! esploderà il medesimo casino che è successo con l'acustica!!girondone ha scritto:altri addirittura mi dicono che il loro ace é già in tribunale insieme agli altri documenti...
Fatelo sapere a groupon e soci!
Ci vuole tanta ma tanta ma tanta incoscienza mettersi davanti a un programma e timbrare un ACE che prima era in "A" poi non si sa bene il perchè è passato in "C" e dire ... ah si è vero!!
Questa sarà tutta carne per i nostri colleghe squali avvocati
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Re: CLASSE A+
Colleghi che lavorano come CTP e CTU mi riferiscono che ci sono già cause in corso per false certificazioni energetiche, intentate dall'acquirente dell'immobile al venditore...
Re: CLASSE A+
anche perchè anche qui nel forum e in giro ho vosto dei veri e propri falsi!
ma no per numeri sbagliati o per no aver compilato qualcosa eccc...
prorpio falsi nella forma "estetica"
vi ricordate quello che ci ha postato una aqe spacciato per ace! con il titolo cambiato?
ma no per numeri sbagliati o per no aver compilato qualcosa eccc...
prorpio falsi nella forma "estetica"
vi ricordate quello che ci ha postato una aqe spacciato per ace! con il titolo cambiato?
Re: CLASSE A+
Mi piacerebbe entrare nel giro...argonauta ha scritto:Colleghi che lavorano come CTP e CTU mi riferiscono che ci sono già cause in corso per false certificazioni energetiche, intentate dall'acquirente dell'immobile al venditore...
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: CLASSE A+
anche a me!
anzi voglio csapire come e chi farà i controlli in liguria .. sempre se fanno uscire sta legge nuova...
anzi voglio csapire come e chi farà i controlli in liguria .. sempre se fanno uscire sta legge nuova...