Ponte termico di pilastro con cappotto esterno
Moderatore: Edilclima
Ponte termico di pilastro con cappotto esterno
Salve a tutti, mi trovo a dover inserire il ponte termico dei pilastri ma ho una situazione che non ritrovo nei due archivi del programma, ovvero il pilastro con coibentazione a cappotto esterno e continuo. Come posso rappresentare tale ponte? Sarebbe realistico utilizzare un pilastro nudo ma con trasmittanza equivalente (C.A più coibentazione)?
Grazie a chi risponderà!
Grazie a chi risponderà!
-
- Messaggi: 946
- Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
- Località: Vicenza
Re: Ponte termico di pilastro con cappotto esterno
Dovresti calcolarlo con un programma agli elementi finiti oppure se cerchi su qualche atlante dei ponti termici per analogia...
Andrea Diqui
Re: Ponte termico di pilastro con cappotto esterno
Secondo me si, se non si tratta di pilastri d'angolo...Martina V ha scritto: Sarebbe realistico utilizzare un pilastro nudo ma con trasmittanza equivalente (C.A più coibentazione)?
Re: Ponte termico di pilastro con cappotto esterno
Grazie per le risposte!!
Alcuni sono di angolo. In questo caso come potrei fare?Betu ha scritto: Secondo me si, se non si tratta di pilastri d'angolo...
Re: Ponte termico di pilastro con cappotto esterno
Secondo me, siccome non c'è ponte termico, non devi inserire niente. Inserisci il pilastro come parete esterna con la propria trasmittanza, oppure fai la trasmittanza media di tutta la parete esterna compresa dei pilastri.
Re: Ponte termico di pilastro con cappotto esterno
farei cosi anche io! a logica piu' che altro. E' un pezzo che non faccio ACE. Quindi non saprei se è una strada percorribile o meno.simcat ha scritto:Secondo me, siccome non c'è ponte termico, non devi inserire niente. Inserisci il pilastro come parete esterna con la propria trasmittanza, oppure fai la trasmittanza media di tutta la parete esterna compresa dei pilastri.
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
Re: Ponte termico di pilastro con cappotto esterno
mi risulta, dalle norme uni di riferimento, che nel caso di coibentazione a cappotto, i ponti termici di travi e pilastri sono a priori da considerarsi come "corretti", per cui il loro apporto in quanto ponti termici non andrebbe considerato. Certo se il pilastro ha un'estensione considerevole va considerato il suo contributo in quanto parte in cls coibentata con cappotto esterno
Re: Ponte termico di pilastro con cappotto esterno
secondo me , non è un ponte termico corretto ma , vista la continuità dell'isolamento , non è considerato ponte termico (secondo le normative vigenti)
Re: Ponte termico di pilastro con cappotto esterno
Chiedo perdono per l'ignoranza, ma potresti dirmi quali sono le norme a cui ti riferisci per poterle citare e giustificare la scelta progettuale?cavallo ha scritto:secondo me , non è un ponte termico corretto ma , vista la continuità dell'isolamento , non è considerato ponte termico (secondo le normative vigenti)
Grazie mille
Re: Ponte termico di pilastro con cappotto esterno
le solite :192-311 e, se in e.r., delibera 156/08