autorimessa REI verso locali adiacenti

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
mila
Messaggi: 13
Iscritto il: gio dic 04, 2008 11:16

autorimessa REI verso locali adiacenti

Messaggio da mila »

Salve,

ho un autorimessa di 15 posti auto, al piano interrato di un edificio per civile abitazione. Dalla regola tecnica leggo che le strutture portanti devono essere R90 minimo, quelle separanti REI 90 da altre parti dello stesso edificio. Il solaio di separazione con gli alloggi al piano superiore come lo considero?Sempre REI 90 oppure REI 120? In particolare, per una REI 120 del solaio, le travi (magari in spessore) come vanno certificate, sempre R90 o 120?
Grazie
Terminus
Messaggi: 12590
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: autorimessa REI verso locali adiacenti

Messaggio da Terminus »

Strutture R90
separazioni orizzontali o verticali con ambienti dello stesso edificio REI90
vani scale per l'esodo REI120
separazioni con ambienti non pertinenti (altri edifici) REI120
separazioni con CT oltre 116kW REI180
mila
Messaggi: 13
Iscritto il: gio dic 04, 2008 11:16

Re: autorimessa REI verso locali adiacenti

Messaggio da mila »

Grazie per la risposta.
Se devo interpretare alla lettera quindi le travi del solaio in quanto strutture sono da porre R90, ma, e scusa se ci ritorno ma credo ci sia qlcosa che mi sfugge, non è poco coerente imporre la rei del solaio più alta di quella delle strutture che lo sorreggono?
Terminus
Messaggi: 12590
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: autorimessa REI verso locali adiacenti

Messaggio da Terminus »

Quale inconguenza vedi?
R90 per le strutture
REI90 per le separazioni orizzontali e verticali
mila
Messaggi: 13
Iscritto il: gio dic 04, 2008 11:16

Re: autorimessa REI verso locali adiacenti

Messaggio da mila »

Io sto considerando il solaio come struttura di separazione REI 120.
mila
Messaggi: 13
Iscritto il: gio dic 04, 2008 11:16

Re: autorimessa REI verso locali adiacenti

Messaggio da mila »

Mi spiego meglio: se quel solaio separa l'autorimessa da altre parti dello stesso edificio, considerando gli ambienti soprastanti come facenti parte dello stesso edificio la REI richiesta è 90. E fin qui oK, ma supponiamo che sopra vi sia altra attività. Esempio un'attività 87: la REI per le strutture di separazione richiesta diventa 180. E le travi? Sempre R90?
Terminus
Messaggi: 12590
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: autorimessa REI verso locali adiacenti

Messaggio da Terminus »

La logica ci direbbe che se impongo il solaio REI180 devo porre anche le strutture che lo sostengono R180.
Il DM 01/02/86 non lo dice in modo esplicito.

Il concetto è ribadito anche dalla Circ.75/67 la quale dice espressamente che le strutture portanti devono avere R uguale alla REI delle strutture di separazione (nota del 15/09/2000).
mila
Messaggi: 13
Iscritto il: gio dic 04, 2008 11:16

Re: autorimessa REI verso locali adiacenti

Messaggio da mila »

Grazie :wink:
davide c.
Messaggi: 31
Iscritto il: gio apr 18, 2013 07:24

Re: autorimessa REI verso locali adiacenti

Messaggio da davide c. »

Se qualcuno potesse risolvermi il dilemma della separazione REI tra autorimesse diverse, ovvero diverse attività entrambe soggette, una sovrastante l'altra.
Di logica dovrebbe essere REI 180..... come se ci fosse una centrale termica perchè il rischio è simile... o no?
Grazie.
Terminus
Messaggi: 12590
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: autorimessa REI verso locali adiacenti

Messaggio da Terminus »

Perchè EI180 ?
Il punto 3.4.1 lo richiede per alcune attività, ma non è citata la vecchia 92 (autorimesse).
davide c.
Messaggi: 31
Iscritto il: gio apr 18, 2013 07:24

Re: autorimessa REI verso locali adiacenti

Messaggio da davide c. »

quindi rei 120 come fosse un edifcio normale? ma cìè qualche circolare o simili?