Colore tubazione impianto sprinkler
Moderatore: Edilclima
Colore tubazione impianto sprinkler
Un impianto sprinkler per un'autorimessa deve avere le tubature di che colore?
Cioè basta che le tubature siano in acciaio zincato SS oppure è richiesto che esse siano di colore rosso?
Cioè basta che le tubature siano in acciaio zincato SS oppure è richiesto che esse siano di colore rosso?
Re: Colore tubazione impianto sprinkler
Se non sbaglio la UNI EN 12845 nulla dice in proposito, così come il DM 01/02/86.
Re: Colore tubazione impianto sprinkler
E' quello che penso anche io, ma i VVFF l'hanno richiesto in un cantiere vicino al mio...
Io al momento ho fatto tutto l'impianto in acciaio zincato non colorato...
Io al momento ho fatto tutto l'impianto in acciaio zincato non colorato...
Re: Colore tubazione impianto sprinkler
Bah, il colore rosso non ha certo uno scopo di protezione dall'incendio, nè di decorazione o di ausilio all'esodo
L'unica ragione per la quale si richiede la pitturazione delle tubazioni antincendio (così come del gas o altri fluidi) è quella di consentire una immediata identificazione sia delle tubazioni, sia delle relative valvole di intercettazione, e questo per i rischi propri dei fluidi convogliati o per il rischio che questi portano qualora aggrediti da un incendio.
Nel caso di un impianto sprinkler all'interno di un'autorimessa, i VVF non credo abbiano molto da pretendere.
Inoltre non mi sembra che il D.Lgs. 81/08 o il DM 10/03/98 dicano nulla in proposito (tra l'altro l'autorimessa non sarebbe neanche luogo di lavoro).
Vedrò di spulciare meglio i docc in mio possesso.
L'unica ragione per la quale si richiede la pitturazione delle tubazioni antincendio (così come del gas o altri fluidi) è quella di consentire una immediata identificazione sia delle tubazioni, sia delle relative valvole di intercettazione, e questo per i rischi propri dei fluidi convogliati o per il rischio che questi portano qualora aggrediti da un incendio.
Nel caso di un impianto sprinkler all'interno di un'autorimessa, i VVF non credo abbiano molto da pretendere.
Inoltre non mi sembra che il D.Lgs. 81/08 o il DM 10/03/98 dicano nulla in proposito (tra l'altro l'autorimessa non sarebbe neanche luogo di lavoro).
Vedrò di spulciare meglio i docc in mio possesso.
Re: Colore tubazione impianto sprinkler
Mitico Grazie!
Re: Colore tubazione impianto sprinkler
Non si sa niente?
Re: Colore tubazione impianto sprinkler
Confermo quanto sopra.
leggi anche qui http://www.epcperiodici.it/rivisteonlin ... _10/15.pdf
leggi anche qui http://www.epcperiodici.it/rivisteonlin ... _10/15.pdf
Re: Colore tubazione impianto sprinkler
sei un mito! grazie
Re: Colore tubazione impianto sprinkler
Per quanto a mia conoscenza esiste la UNI 5634:1997. fatte salve eventuali specifiche prescrizioni regolamentari.
Re: Colore tubazione impianto sprinkler
Vale sempre il principio di cui sopra, ovvero che la colorazione serve ad uno scopo preciso: identificare correttamente tubazioni e relative apparecchiature per fluidi pericolosi o consentire immediati interventi di sicurezza.
Nel caso specifico non vi sono rischi nell'acqua antincendio e non vi sono rischi dovuti ad una errata identificazione delle tubazioni.
(mi viene alla mente l'impianto sprinkler dell'autorimessa di un ipermercato della mia città e lì non vi sono tubazioni colorate.)
Nel caso specifico non vi sono rischi nell'acqua antincendio e non vi sono rischi dovuti ad una errata identificazione delle tubazioni.
(mi viene alla mente l'impianto sprinkler dell'autorimessa di un ipermercato della mia città e lì non vi sono tubazioni colorate.)
Re: Colore tubazione impianto sprinkler
Concordo con terminus, sia da un punto di vista legislativo sia operativo.
Negli ultimi casi i vigili nulla hanno eccepito sull'utilizzo dello zincato SS color naturale.
Sul gas metano di distribuzione a dei bruciatori tecnologici in un capannone si sono accontentati tra l'altro delle targhette identificative di circuito gialle con scritta nera ogni 5 metri o in corrispondenza di stacchi e valvole di intercettazione.
Solo sui gas tecnici e medicinali vi è un obbligo di etichettatura con colori identificativi ma non di colorazione di tutta la tubazione (che sono spesso in rame o acciaio inox).
Negli ultimi casi i vigili nulla hanno eccepito sull'utilizzo dello zincato SS color naturale.
Sul gas metano di distribuzione a dei bruciatori tecnologici in un capannone si sono accontentati tra l'altro delle targhette identificative di circuito gialle con scritta nera ogni 5 metri o in corrispondenza di stacchi e valvole di intercettazione.
Solo sui gas tecnici e medicinali vi è un obbligo di etichettatura con colori identificativi ma non di colorazione di tutta la tubazione (che sono spesso in rame o acciaio inox).
Re: Colore tubazione impianto sprinkler
Ciao TerminusTerminus ha scritto: ↑gio feb 04, 2010 08:44 Vale sempre il principio di cui sopra, ovvero che la colorazione serve ad uno scopo preciso: identificare correttamente tubazioni e relative apparecchiature per fluidi pericolosi o consentire immediati interventi di sicurezza.
Nel caso specifico non vi sono rischi nell'acqua antincendio e non vi sono rischi dovuti ad una errata identificazione delle tubazioni.
(mi viene alla mente l'impianto sprinkler dell'autorimessa di un ipermercato della mia città e lì non vi sono tubazioni colorate.)
Sono considerazioni tutte ancora valide alla luce delle più recenti normative.
vero?
non ho trovato aggiornamenti sul tema
- travereticolare
- Messaggi: 1258
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Colore tubazione impianto sprinkler
Opinione personale.
Secondo me ogni caso va valutato a parte.
Se all'interno di un'autorimessa, specialmente quelle a servizio di centri commerciali dove passano parecchie tubazioni, non si riesce ad identificare in modo immediato la tubazione e le valvole di intercettazione (utile anche in caso di manutenzione), sarebbe preferibile optare per tubazioni preverniciate rosso RAL3000 oppure, se esistenti ed in acciaio zincato, identificarle tramite delle bande adesive di colore rosso riportanti la scritta "acqua antincendio".
Se in caso contrario si parla di un'autorimessa privata dove esiste solo tubazione antincendio, e non si corre il rischio di confonderle con altre, allora secondo me la si può lasciare in acciaio zincato senza bande adesive.
I riferimenti puoi trovarli nell'ALLEGATO XXVII - Prescrizioni per la segnaletica destinata ad identificare e ad indicare l'ubicazione delle attrezzature antincendio e nella UNI 5634 che non è obbligatoria se non ad alcuni ambienti oppure attività
Comuque non credo esistano riferimenti normativi prescrittivi su tale argomento.
Secondo me ogni caso va valutato a parte.
Se all'interno di un'autorimessa, specialmente quelle a servizio di centri commerciali dove passano parecchie tubazioni, non si riesce ad identificare in modo immediato la tubazione e le valvole di intercettazione (utile anche in caso di manutenzione), sarebbe preferibile optare per tubazioni preverniciate rosso RAL3000 oppure, se esistenti ed in acciaio zincato, identificarle tramite delle bande adesive di colore rosso riportanti la scritta "acqua antincendio".
Se in caso contrario si parla di un'autorimessa privata dove esiste solo tubazione antincendio, e non si corre il rischio di confonderle con altre, allora secondo me la si può lasciare in acciaio zincato senza bande adesive.
I riferimenti puoi trovarli nell'ALLEGATO XXVII - Prescrizioni per la segnaletica destinata ad identificare e ad indicare l'ubicazione delle attrezzature antincendio e nella UNI 5634 che non è obbligatoria se non ad alcuni ambienti oppure attività
Comuque non credo esistano riferimenti normativi prescrittivi su tale argomento.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.