Centrale termica in sottotetto
Moderatore: Edilclima
Centrale termica in sottotetto
Vi chiedo un parere sulla possibilità di creare una CT alimentata a gas metano all'ultimo piano di un edificio con il tetto come esclusiva superficie rivolta verso spazio scoperto. Il dubbio è se è possibile considerare il tetto alla stregua di "parete" per ottemperare alle richieste di apertura di areazione e del 15% di perimetro verso l'esterno. Nel caso ne siate a conoscenza citare eventuali lettere/chiarimenti dei VVFF. Grazie
JACK
Re: Centrale termica in sottotetto
DM 12/04/96 art. 4.1.1 e art.4.1.2
Per l'aerazione va bene, per il 15% no.
Per l'aerazione va bene, per il 15% no.
Re: Centrale termica in sottotetto
Grazie Terminus,
approfitto della tua gentilezza per chiedere un ulteriore parere. Dal punto di vista architettonico attualmente la centrale è stata prevista dall'architetto "incastonata" al centro nel tetto a falde dell'edificio. L'ingresso avverrà da disimpegno areato. Se faccio sporgere le pareti della centrale di circa 1 metro rispetto al tetto creando una specie di torretta centrale, a quel punto sarei a posto secondo te per ciò che concerne il requisito del 15%?
approfitto della tua gentilezza per chiedere un ulteriore parere. Dal punto di vista architettonico attualmente la centrale è stata prevista dall'architetto "incastonata" al centro nel tetto a falde dell'edificio. L'ingresso avverrà da disimpegno areato. Se faccio sporgere le pareti della centrale di circa 1 metro rispetto al tetto creando una specie di torretta centrale, a quel punto sarei a posto secondo te per ciò che concerne il requisito del 15%?
JACK
Re: Centrale termica in sottotetto
Ah gli architetti...........
E' una situazione un pò particolare.
Alla lettera del DM mi verrebbe da dire che non va bene perchè in ogni caso hai attorno ambienti appartenenti all'edificio servito e non sei sul perimetro esterno.
Difatti la condizione del 15%, come ribadito dalla Circ. 30/11/2000 serve a:
- obbligare a posizionare i focolari alla periferia del fabbricato (e non saresti propriamente congruo)
- assicurare le condizioni per le aerazioni (e qui non hai problemi essendo a cielo libero)
- facilitare l'intervento dei VVF (e qui la vedo dura, dovendo i VVF passare all'interno dell'edificio servito o altrimenti a calarsi dall'alto - poi a che altezza da terra?)
Vai a sentire un funzionario dei VVF e poi magari, facci sapere come la pensa.
E' una situazione un pò particolare.
Alla lettera del DM mi verrebbe da dire che non va bene perchè in ogni caso hai attorno ambienti appartenenti all'edificio servito e non sei sul perimetro esterno.
Difatti la condizione del 15%, come ribadito dalla Circ. 30/11/2000 serve a:
- obbligare a posizionare i focolari alla periferia del fabbricato (e non saresti propriamente congruo)
- assicurare le condizioni per le aerazioni (e qui non hai problemi essendo a cielo libero)
- facilitare l'intervento dei VVF (e qui la vedo dura, dovendo i VVF passare all'interno dell'edificio servito o altrimenti a calarsi dall'alto - poi a che altezza da terra?)
Vai a sentire un funzionario dei VVF e poi magari, facci sapere come la pensa.