Messaggio da GIACOMO68 »

Vi chiedo un parere sulla possibilità di creare una CT alimentata a gas metano all'ultimo piano di un edificio con il tetto come esclusiva superficie rivolta verso spazio scoperto. Il dubbio è se è possibile considerare il tetto alla stregua di "parete" per ottemperare alle richieste di apertura di areazione e del 15% di perimetro verso l'esterno. Nel caso ne siate a conoscenza citare eventuali lettere/chiarimenti dei VVFF. Grazie
JACK
Terminus
Messaggi: 12657
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Centrale termica in sottotetto

Messaggio da Terminus »

DM 12/04/96 art. 4.1.1 e art.4.1.2
Per l'aerazione va bene, per il 15% no.
GIACOMO68
Messaggi: 113
Iscritto il: gio ago 03, 2006 12:11

Re: Centrale termica in sottotetto

Messaggio da GIACOMO68 »

Grazie Terminus,
approfitto della tua gentilezza per chiedere un ulteriore parere. Dal punto di vista architettonico attualmente la centrale è stata prevista dall'architetto "incastonata" al centro nel tetto a falde dell'edificio. L'ingresso avverrà da disimpegno areato. Se faccio sporgere le pareti della centrale di circa 1 metro rispetto al tetto creando una specie di torretta centrale, a quel punto sarei a posto secondo te per ciò che concerne il requisito del 15%?
JACK
Terminus
Messaggi: 12657
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Centrale termica in sottotetto

Messaggio da Terminus »

Ah gli architetti........... :D
E' una situazione un pò particolare.
Alla lettera del DM mi verrebbe da dire che non va bene perchè in ogni caso hai attorno ambienti appartenenti all'edificio servito e non sei sul perimetro esterno.
Difatti la condizione del 15%, come ribadito dalla Circ. 30/11/2000 serve a:
- obbligare a posizionare i focolari alla periferia del fabbricato (e non saresti propriamente congruo)
- assicurare le condizioni per le aerazioni (e qui non hai problemi essendo a cielo libero)
- facilitare l'intervento dei VVF (e qui la vedo dura, dovendo i VVF passare all'interno dell'edificio servito o altrimenti a calarsi dall'alto - poi a che altezza da terra?)

Vai a sentire un funzionario dei VVF e poi magari, facci sapere come la pensa.