Condominio nuovo con due centrali separate inferiori alle 100.000 kCal/h, questi impianti diventano attività soggette nel momento in cui li servo con un unico contatore? L'ente erogatore (giustamente) mi dice di sentire i VVFF, nel frattempo qualcuno ha avuto esperienze in merito?
Grazie e ciao
Contatore da 200kW che serve due centrali da 100 kW
Moderatore: Edilclima
Re: Contatore da 200kW che serve due centrali da 100 kW
Quello che conta per l'attività 91 è la potenzialità massima dei generatori di calore, intesa come somma delle potenzialità dei generatori posti all'interno di una singola CT.
Se ipoteticamente tu avessi 4 caldaiette da 30kW in 4 appartamenti diversi, ma allacciate allo stesso contatore, non per questo avresti un'attività 91.
In ambienti industriali la mia esperienza è totalmente in questo senso, ovvero i generatori sommano se sono situati nello stesso locale (inteso come compartimento).
Se ipoteticamente tu avessi 4 caldaiette da 30kW in 4 appartamenti diversi, ma allacciate allo stesso contatore, non per questo avresti un'attività 91.
In ambienti industriali la mia esperienza è totalmente in questo senso, ovvero i generatori sommano se sono situati nello stesso locale (inteso come compartimento).