Estrattori di fumo

Messaggio da santiago »

Un saluto a tutti;
scrivo affinchè qualcuno possa aiutarmi in base alla problematica sugli estrattori di fumo:
- quando gli estrattori di fumo sono sicuramente necessari in un edificio con attività n.43 già dotato di rete con idranti;
- e se gli estrattori vanno necessariamente collegati a un rilevatore di fumo.
Posso in alternativa sopperire con delle aperture manuali a tetto?

Grazie a chi vorrà aiutarmi
Terminus
Messaggi: 12654
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Estrattori di fumo

Messaggio da Terminus »

Attività 43 - non è normata, quindi tutto fa capo alla tua valutazione dei rischi.
Gli EFC servono fondamentalmente ai seguenti scopi:
1-facilitare l'esodo degli occupanti l'edificio
2-rendere più agevole e sicuro l'intervento delle squadre antincendio
3-ritardare il flash-over dell'incendio e di conseguenza il collasso delle strutture

Per quanto riguarda le modalità applicative devi fare riferimento alla norma UNI.
Credo che la semplice apertura manuale degli infissi non serva a nulla e non possa essere equiparata agli EFC.