uscite autorimessa

Messaggio da ginopilotino »

I percorsi devono essere massimo 40m oppure 50m se c'e' un sistema di spegnimento automatico (d.m.1/2/86 punto 3.10.5)

Scenario: Autorimessa da 3 piani interrati.
le scale non sono a prova di fumo ma protette. Quindi il percorso includerebbe anche quello delle scale. Bel problema, visto che al terzo interrato siamo a circa 9 metri sotto terra.
Devo trovare il modo di farla diventare una scala a prova di fumo o c'e' qualche altro trucchetto?
ginopilotino
Messaggi: 68
Iscritto il: ven mar 13, 2009 20:11

Re: uscite autorimessa

Messaggio da ginopilotino »

Mi rispondo da solo, va bene cosi' :) Basta infatti che ci sia un filtro a prova di fumo, cioe' una scala protetta.