Temperatura locale gruppi di pompaggio

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Lomby
Messaggi: 272
Iscritto il: mer giu 06, 2007 15:38

Temperatura locale gruppi di pompaggio

Messaggio da Lomby »

Scusate, ma dove non è presente un motore diesel qual'è il livello di temperatura minima da adottare per il locale pompe?

4°C come da UNI 12845 o 15°C secondo UNI 11292 per evitare condizioni di umidità maggiori dell’80%???

C'è una bella differenza, soprattutto per un locale in aperta campagna.....
Terminus
Messaggi: 12654
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Temperatura locale gruppi di pompaggio

Messaggio da Terminus »

Al termostato di comando del sistema di riscaldamento (tarato a +4°C) puoi mettere in parallelo un umidostato (tarato all'80% UR).
Lomby
Messaggi: 272
Iscritto il: mer giu 06, 2007 15:38

Re: Temperatura locale gruppi di pompaggio

Messaggio da Lomby »

Terminus ha scritto:Al termostato di comando del sistema di riscaldamento (tarato a +4°C) puoi mettere in parallelo un umidostato (tarato all'80% UR).
Grazie mille!
Immagino che tu intenda dire che l'umidostato comanda (in parallelo) il termoconvettore elettrico interno al locale... (o alltro sistema di climatizzazione + complesso?)

D'altronde c'è la griglia di areazione quindi ila ventilazione (naturale) non dovrebbe mancare....
Terminus
Messaggi: 12654
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Temperatura locale gruppi di pompaggio

Messaggio da Terminus »

Si
La ventilazione forzata non serve, dato che l'umidità interna è pari a quella esterna.
Lomby
Messaggi: 272
Iscritto il: mer giu 06, 2007 15:38

Re: Temperatura locale gruppi di pompaggio

Messaggio da Lomby »

Terminus ha scritto:Si
La ventilazione forzata non serve, dato che l'umidità interna è pari a quella esterna.
Certamente, in effetti domanda stupida la mia... ma un parere (autorevole) non guasta mai.

Grazie ancora.