Caldaia Inferiore a 35 kW nei pressi di un ascensore

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Davidedada905
Messaggi: 493
Iscritto il: lun apr 14, 2008 20:18

Caldaia Inferiore a 35 kW nei pressi di un ascensore

Messaggio da Davidedada905 »

Domanda un po' banale anche perchè mi sono già dato una risposta, ma preferirei confrontarla con voi.

Un cliente deve installare un generatore a gas metano < 35 kW (lui pensava a a camera aperta io lo convincerò a metterlo stagno) in un locale che non ha nè finestre nè aperture verso esterno tranne che la porta che dà su un portico areato. Il problema è che sempre nel portico, in un vano tecnico adiacente a quello dove verrà posizionata la caldaia (un muro in comune) verrà installato un ascensore.
Io credo che non ci siano problemi anche perchè comunque i muri di separazione sono REI 120, al limite potrei far installare anche la porta di accesso al locale REI 120 (anche se dovrei comunque fare una carotata per la P.A.E. della caldaia sopra la porta e ciò mi farebbe perdere la compartimentazione). L'unico mio dubbio è la così stretta vicinanza con l'ascensore... Secondo voi può creare problemi?

Grazie in anticipo per le risposte
Terminus
Messaggi: 12654
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Caldaia Inferiore a 35 kW nei pressi di un ascensore

Messaggio da Terminus »

Non credo che vi siano problemi.
basta che rispetti la UNI 7129.
Rispondi