Diametro minimo antincendio

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ingenrico
Messaggi: 27
Iscritto il: mar giu 17, 2008 09:58

Diametro minimo antincendio

Messaggio da ingenrico »

A conti fatti una tubazione in acciaio fuori terra DN 40 sarebbe sufficiente per alimentare una rete a naspi. A parte i vincoli sulle diramazioni, esiste un valore minimo da rispettare?
Dovendo collegare sulla stessa tubazione un attacco VVFF da 70 per autopompa, occorre prevedere comunque un DN 65 al posto del DN 40?
Grazie per le Vs risposte.
Terminus
Messaggi: 12664
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Diametro minimo antincendio

Messaggio da Terminus »

Il vincolo è quello riportato nella UNI 10779 ed ovviamente quello idraulico per le prestazioni richieste.
Per quanto riguarda l'attacco autopompa VVF, essendo questo di mandata e non di prelievo, non è necessario variare i diametri delle tubazioni di distribuzione.
Rispondi