A conti fatti una tubazione in acciaio fuori terra DN 40 sarebbe sufficiente per alimentare una rete a naspi. A parte i vincoli sulle diramazioni, esiste un valore minimo da rispettare?
Dovendo collegare sulla stessa tubazione un attacco VVFF da 70 per autopompa, occorre prevedere comunque un DN 65 al posto del DN 40?
Grazie per le Vs risposte.
Diametro minimo antincendio
Moderatore: Edilclima
Re: Diametro minimo antincendio
Il vincolo è quello riportato nella UNI 10779 ed ovviamente quello idraulico per le prestazioni richieste.
Per quanto riguarda l'attacco autopompa VVF, essendo questo di mandata e non di prelievo, non è necessario variare i diametri delle tubazioni di distribuzione.