all'interno di un'attività 87, piccolo centro commerciale, è previsto un sistema di rivelazione incendi; niente sprinkler;
buona parte di questa attività è controsoffittata a circa 3.5 m di altezza.
Bisogna prevedere la rivelazione incendi anche nella parte controsoffittata? se si mi dite in base a quale norma che non riesco a trovare nulla
grazie in anticipo per gli aiuti
Att.87 e rivelazione incendi
Moderatore: Edilclima
Re: Att.87 e rivelazione incendi
L'impianto deve essere conforme alla UNI 9795.
Questa prevede la sorveglianza anche dei controsoffitti, con alcune piccole eccezioni.
Questa prevede la sorveglianza anche dei controsoffitti, con alcune piccole eccezioni.